Просмотр полной версии : Наводка на порталы и мониторы
Дорогие коллеги помогите!!!!
При включении порталов и мониторов идет большая наводка гул .Все кабеля фирма сетевики тоже немогу разобраться наводка идет от включения в сеть вилки евро розетки тоже. Еще большая наводка идет при включении света головы,бледера и другое
Завтра концерт времени обрез .Всем спасибо за советы!!!
Василий54
20.01.2009, 17:46
Дорогие коллеги помогите!!!!
При включении порталов и мониторов идет большая наводка гул .Все кабеля фирма сетевики тоже немогу разобраться наводка идет от включения в сеть вилки евро розетки тоже. Еще большая наводка идет при включении света головы,бледера и другое
Завтра концерт времени обрез .Всем спасибо за советы!!!
посмотри фазировку сетевых проводов.особенно земли .наводки (без включения выкл сеть )при включении евровилки всегда идет при вышесказанном
Весь звук должен быть запитан от одной сети - усилители, пульт и т.д.
Попробуйте отключить от усилителей пульт - фон останется?
Также может быть, что получилась "земляная петля" - на усилителях у вас есть кнопка "Ground Lift" ?
Если нет, то включите их сетевые шнуры в розетки без земли - например, через переходник или какой-нибудь тройник.
maestro116
20.01.2009, 19:53
Тамалекс прав. В евро попробуйте через переход, если нет- тупо глупо (в розетках) откусите земляной провод (желто-зеленый).
Подключайте ступенчато-поэтапно, начиная с оконечников, выявляя источник.
Евросеть у нас еще не значит- евросеть. На чем висит или на что зашунтирован земеля- черт его знает!...Фирмачи очень сильно удивляются:))))
Также проследите, чтобы на вашей фазе не висели диммеры. Проверьте, не стыкуется ли она каким то образом с освещением.(ДРЛ лампы, дневного света и т.п. и их дроссели сильно портят картину). Плазменные панели, мощные видеопроекторы- также конкретный источник помех.
Ребята всем спасибо Ваши советы все в тему Вы профи!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Shcapkov
21.01.2009, 18:29
В евро попробуйте через переход, если нет- тупо глупо (в розетках) откусите земляной
Очень правильное решение , зае - ся с этим питанием , разобрал всё по группам ,
что работает с заземлением ( условным) в одну переноску , что выпендривается в другую . Вроде пока всё спокойно .
maestro116
21.01.2009, 20:21
Ну, насчет откусить, это уж когда совсем нож к горлу и электрики как раки вареные. Обычно электрики знают свои системы и отключают землю нужной группы на щитках. Только надо до них все грамотно разъяснить- донести-достучаться.:wink:
Василий54
21.01.2009, 20:29
Ну, насчет откусить, это уж когда совсем нож к горлу и электрики как раки вареные. Обычно электрики знают свои системы и отключают землю нужной группы на щитках. Только надо до них все грамотно разъяснить- донести-достучаться.:wink:
нивкоем случае нельзя кусать заземляющий провод в шнурах от аппаратуры,если кусать .то только землю от переноски.иначе в случае появления напряжения на землях от приборов повыгорают входа усилителей,особый случай это старые районы ,где сеть -трехугольник
земли в этом случае виртуальные,и на них может быть фазное напряжение
Работает на vBulletin® 3. Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
zCarot