PDA

Просмотр полной версии : Помогите с расчётом нагрузки на диммер (распределение по фазам)


dli-alex
31.03.2021, 19:46
Прошу простить, голова пухнет, есть д/к, своими силами делаем профилактику, есть димер и уже голова не соображает как его правильно расключить, есть вынос 5 паров 64 лампа 1000,первый софит 8 шт пра 56 500 лампа, порталы по 4 пара 56, 2 софит 6 паров 56,,, сам вопрос помогите расключить в димер чтоб не было перекоса фаз,подключение 3 фазы, и можно ли с димера взять только фазы а ноль взять общий

Screenshot_2021-03-30-16-32-01-579_com.google.android.apps.docs.jpg

drtosha
31.03.2021, 19:58
Еще бы узнать на сколько выходных каналов этот димер и на какую нагрузку рассчитаны каналы. В димер заходят 3 фазы и один ноль. Поэтому этот одинокий ноль и будет общим, даже если он присутствует около каждого выходного канала, внутри все эти наружные ноли соединены.

dli-alex
31.03.2021, 20:09
Не получается загрузить фото, димер 6 каналов автоматы стоят на 20 ампер,,,,, Botex Dimmer DPX-620 III

drtosha
31.03.2021, 23:29
dli-alex, ну так решите сами задачку по арифметике - раскидайте по каналам группы светильников, равномерно распределяя мощность. Мы же не знаем, как у Вас работают эти пары и софиты - отдельно или попарно или еще как.
Формула мощности: P=UI, т.е. лампа мощностью 1000 Вт потребляет ток примерно 4,5А, а 500 Вт - 2,5А. Если таких ампер на какой-то канал наберется больше 20, то выбьет автомат, поэтому не превышайте нагрузку. У Вас, по устному подсчету суммарный ток порядка 68А, значит раскидав их по 6-ти каналам можно получить на каждом не более 11А.

dli-alex
01.04.2021, 05:51
dli-alex, ну так решите сами задачку по арифметике - раскидайте по каналам группы светильников, равномерно распределяя мощность. Мы же не знаем, как у Вас работают эти пары и софиты - отдельно или попарно или еще как.
Формула мощности: P=UI, т.е. лампа мощностью 1000 Вт потребляет ток примерно 4,5А, а 500 Вт - 2,5А. Если таких ампер на какой-то канал наберется больше 20, то выбьет автомат, поэтому не превышайте нагрузку. У Вас, по устному подсчету суммарный ток порядка 68А, значит раскидав их по 6-ти каналам можно получить на каждом не более 11А.
Это я всё посчитал, спасибо, как сделать так чтоб я не повесил 4+4 на одну фазу а 2 +2 на другую а третья будет пустая, или в случае с димером это не важно

Тонус
01.04.2021, 06:30
Очевидно выходы 1 и 2 висят на фазе I, выходы 3 и 4 на фазе II, выходы 5 и 6 на фазе III.