Иногда на мероприятие приезжаешь и видишь точки питания 32А, для силового разъёма, но они все бывают разные на три пина , четыре и пять.
Вижу порой , приезжают прокатчики и вилкой с розеточными колодками подключаются. Я хотел себе сделать такую же , но офигел от разнообразия видов. Есть ли какой то универсальный вариант. И как вы решаете этот вопрос ?
Добрый день, как правило 32-а розетки на площадках имеют 5 контактов (3ф, нейтраль и земля). Если розетка 4-х контактная (без земли) уже стоит задуматься, трехконтактные - это вообще для подключения электродвигателей и бытовые приборы с такой розеткой использовать не получится (но следует различать красные, трехфазные и синие - однофазные- эти использовать можно, там фаза, ноль и земля присутствуют).
Подключение к 32-а розеткам разветвителями с розетками на концах - это от бедности и безответственности, если по нормальному, то нужно использовать т.н. дистрибьюторы питания (на сленге - "раздача"), в них, как правило для каждой выходной розетки установлен 16а автомат и порой бывают доп. плюшки в виде указателей напряжения по фазам и амперметров.
Сейчас буду собирать распределитель 3- х фазный.Поделитесь,что у вас.По подсказке планирую
Вводной 3-х фазный 32 амперник( как рубильник нагрузки).
2.Реле напряжения на фазу,с настройкой нижний порог 190,верхний 260 вольт
3.Узо на 30 ма/. 32 ампера на каждую фазу,рекомендовали на мокрые линии и 10 ма( одно).
5.Автоматы па фазам 16 амперные.
Ваше мнение??Еще не начал собирать.Итого посчитал 18 модулей.
Добавлено через 48 минут
6.На выхлопе на каждую фазу по сдвоенной( строенной) розеткиШуко.
7.Переходник с 25 -ки на 32-ку уже сделан.
По скромным подсчетам набежало под 200 трампов....
D.J.Koks
28.08.2025, 11:31
В пересчёте на байдены, это скока?:biggrin:
Сейчас буду собирать распределитель 3- х фазный.Поделитесь,что у вас.По подсказке планирую
Вводной 3-х фазный 32 амперник( как рубильник нагрузки).
2.Реле напряжения на фазу,с настройкой нижний порог 190,верхний 260 вольт
3.Узо на 30 ма/. 32 ампера на каждую фазу,рекомендовали на мокрые линии и 10 ма( одно).
5.Автоматы па фазам 16 амперные.
Ваше мнение??Еще не начал собирать.Итого посчитал 18 модулей.
Это уже полноценный электрощит получается. На стационар норм, для разъездной работы избыточно, УЗО для разъезда скорее вредит.
На стационар норм, для разъездной работы избыточно, УЗО для разъезда скорее вредит.
Да,на Узо "жалуются",но электронадзор требует.Поэтому жду советов от бывалых.Пока сбор компонентов и консультации.