У меня Huter DY6500LXA.
Вот как в инструкции описывается получение 220 вольт. Может у вас такой-же вариант.

Напряжение генератора
Во время работы, бензиновый генератор вырабатывает переменное напряжение без привязки к абсолютным значениям. Это означает, что разность потенциалов между любым контактом розетки и землей составляет 110В, а напряжение между контактами – 220В.
Для того чтобы сделать генератор действительно однофазным, необходимо приравнять к нулю потенциал одного из контактов в выходной розетке. Для этого необходимо организовать отдельную точку заземления близко к месту установки генератора и присоединить один из контактов в выходной розетке к этой точке. Таким образом у вас получиться «ноль» на заземленном проводе и чистая «фаза» на втором проводе.

igor47 18.06.2018 21:39

Вообше я за три провода, землю сам генератор через заземляющую клему.Имхо.Плюс землю (штыри)у генератора вбиваю и у розетки потребителя.

Сергей-007 18.06.2018 22:07

А вот я на 9-майские праздники "лоханулся". Не сообразил, да и прОвода не было лишнего. Небольшая "межпуха" на Рублёвке. Беру свой аппарат, пультик QSC и Furman(конденционер напряжения). Слава Богу, что Аленя взял.. на всякий. Подключил аппарат, продуваем и... пульт перезапускается. А я ещё обратил внимание, что от шнурового микрофона, клавишника пощипывало. Явно нет земли, хотя на улице евророзетка.. Прибором проверил-точно, на усиках нет земли! Была мысль сделать самому, но подручного материала не было с собой. Пульт перезапускается раз за разом. Вспомнил, как кто-то из коллег писал, что, если нет земли, толку от Furman-а не будет. Короче, включил Аленя и прекрасно отработал. Такая вот фигня приключилась.

Labyx 24.10.2018 07:47

Стабилизатор IEK 3 квт.
Уже писал - ...пару лет назад купил. До этого работал без стабилизатора. Эта сволочь (стаб) при низком напряжении просто вырубался! Без него аппарат плохо НО работал. Теберь использую только для пульта , примочек и прочей малопотребляющей лабуды (жалко потраченных денег а так-бы работал без "него"!)
р.s. мой аппарат в подписи. - плюс тогда еще подцеплял две активные колонки по 450вт ms-max 360A. (там стоят трансформаторные блоки питания)

igor47 16.11.2018 11:33

Речь о стабилизаторах напряжения,а не о сварках.Прочтите тему.

Vladimeer 17.11.2018 08:52

Цитата:

Сообщение от ХОРУС
Если отдельно на свет ставить

Смотря какой свет! Если 10-20 "париков " с киловатной лампочкой !:biggrin:
Недавно был на семинаре (АТтрейд проводил ). Показали "голову" со светодиодом 440 ватт! Это я вам скажу что то !

arlona 16.04.2019 17:25

Коллеги, если интересно, посмотрите результаты теста. Предистория такая: в далеком 1998 году у меня навернулся усил "Crest Audio". Мастер, который делал усил, сказал, что возможно был скачок напряжения и т.д... С тех пор постоянно вожу с собой стабилизатор. В небольшие залы возил стабилизатор на 2 кв для двух топов Electro-Voice ZxA5-90B, микшер, ноут и прочей мелочовки. А в большие залы брал к этому комплекту два саба RCF ART905 и стабилизатор на 5 квт. На днях с али пришла умная розетка, которая считает мощность, силу тока, текущее напряжение. Сегодня ее испытывал с инфракрасным обогревателем на 800 ватт, показывала точно. Для себя сделал такое открытие: топы, пульт и ноут потребляют 166,5 ватт!!!!!! Всего!!! Громкость была максимальная (в рамках разумного) Вывод для себя сделал такой: на 2 квт стабилизатора за глаза.

Добавлено через 10 минут
есть скриншот, туплю, не могу вставить изображение

Добавлено через 44 минуты
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Добавлено через 45 минут
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Добавлено через 47 минут
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Добавлено через 48 минут
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

shlyagerovich 16.04.2019 18:20

Добавлено через 1 минуту
Цитата:

Сообщение от arlona
На днях с али пришла умная розетка, которая считает мощность, силу тока, текущее напряжение.

А ссылку, или название этой розетки можно?

arlona 16.04.2019 18:54

Цитата:

Сообщение от shlyagerovich (Сообщение 2975294)
Добавлено через 1 минуту

А ссылку, или название этой розетки можно?

Lonsonho Smart Plug Wi Fi

ХОРУС 16.04.2019 18:55

Цитата:

Сообщение от arlona
изображение

А его то нет по сцылям.

arlona 16.04.2019 18:57

ссылку в личку отправил

Добавлено через 1 минуту
Цитата:

Сообщение от ХОРУС (Сообщение 2975301)
А его то нет по сцылям.

на яндекс диск фотки замеров

shlyagerovich 16.04.2019 19:12

Цитата:

Сообщение от ХОРУС (Сообщение 2975301)
А его то нет по сцылям.

Нашел на Али другой измеритель.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

igor47 16.04.2019 19:13

Цитата:

Сообщение от arlona
Предистория такая: в далеком 1998 году у меня навернулся усил "Crest Audio".

Напомнили,примерно в эти годы на сцене тоже бабахнул Крест,напарник за 7секунд соорентировался и переключил на ЕВойс,стоящий рядом.Взорвался 25-40амперный диодный мост-был маленький фейерверх.
Фото не открываются у меня.
168ватт это мощность без сигнала на входе устройств,на громкости будет другая/больше/.
Похожего типа розетки с индикацией встречал у прокатчиков,в силовых распределителях 3-х фазных.Понятно что не розетка,а дисплэи показывающие напряжение,ток,мощность.Вещь считаю полезная,у самого еще руки не дошли сделать.

arlona 16.04.2019 19:21

Цитата:

Сообщение от shlyagerovich (Сообщение 2975306)
Нашел на Али другой измеритель.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Я специально купил небольших размеров, на телефоне вся информация есть

Добавлено через 16 секунд
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

ХОРУС 16.04.2019 19:26

Цитата:

Сообщение от igor47
Вещь считаю полезная

У мну на стабе ампераж показывает помимо входной и выходной напруги.

arlona 16.04.2019 19:32

Цитата:

Сообщение от shlyagerovich (Сообщение 2975306)
Нашел на Али другой измеритель.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Цитата:

Сообщение от igor47 (Сообщение 2975307)
Напомнили,примерно в эти годы на сцене тоже бабахнул Крест,напарник за 7секунд соорентировался и переключил на ЕВойс,стоящий рядом.Взорвался 25-40амперный диодный мост-был маленький фейерверх.
Фото не открываются у меня.
168ватт это мощность без сигнала на входе устройств,на громкости будет другая/больше/.
Похожего типа розетки с индикацией встречал у прокатчиков,в силовых распределителях 3-х фазных.Понятно что не розетка,а дисплэи показывающие напряжение,ток,мощность.Вещь считаю полезная,у самого еще руки не дошли сделать.

я же написал, что фото сделал на максимальной громкости.
Без звука вообще 85 ватт!!!
можете верить, а можете нет, дело ваше. Я до недавнего времени не задавался вопросом, какое сечение силового кабеля питающего RCF art905, а на днях глянул и удивился - 0.75 мм!!! Хотя в паспорте усилитель на 1000 ватт. Я сам удивился. что так мало потребдяют импульсные усилки

Добавлено через 6 минут
На телефоне в реальном времени отображается инфа: амперы, потребление нагрузки, сколько вольт в сети и сколько киловат потреблено

Добавлено через 12 минут
Цитата:

Сообщение от shlyagerovich (Сообщение 2975306)
Нашел на Али другой измеритель.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Которую я купил, позволяет удаленно включать и выключать нагрузку. Я специально ее взял чтобы включать-выключать инфракрасный обогреватель

shlyagerovich 16.04.2019 19:49

Цитата:

Сообщение от arlona
Которую я купил, позволяет удаленно включать и выключать нагрузку. Я специально ее взял чтобы включать-выключать инфракрасный обогреватель

Ну, мне это ни к чему, а вот измерить, сколько аппарат потребляет, весьма интересно.

Vladimeer 17.04.2019 13:29

Цитата:

Сообщение от arlona
какое сечение силового кабеля питающего RCF art905, а на днях глянул и удивился - 0.75 мм!!! Хотя в паспорте усилитель на 1000 ватт

!!!!!!!!
Ну что ж... Проложенные открыто провода сечением 0,75 выдерживают 15 А. Даже если взять 10 А от сети получим 2200 Вт. Кпд усилителей D и импульсных блоков питания приближаются к 90%.. Будет держать вполне... Но вот при большой длине потери неизбежны, да и свёрнутый в бухту может задымится! Ничего секретного. Физика "помноженная" на математику+ включенный мозг!

pasha.mac 29.05.2019 13:51

всем привет

стоит выбор

REXANT АСН-8000/1-Ц

КАЛИБР АСН-5000/1

смущает:

REXANT АСН-8000/1-Ц
ТИП СТАБИЛИЗАТОРА - электронный.
ВРЕМЯ ОТКЛИКА - 7мс.

КАЛИБР АСН-5000/1
ТИП СТАБИЛИЗАТОРА - релейный.
ВРЕМЯ ОТКЛИКА - 35мс.


"электронный" - не будет глючить?
"отклик" 35 и 7 - имхо особо не заметны?

какой лучше или в этой нише пофик - оба годные?

склоняюсь к REXANT АСН-8000/1-Ц

спасибо

ХОРУС 29.05.2019 14:03

Цитата:

Сообщение от pasha.mac
стоит выбор

Таковое сравнение не корректно - разные по мощности.

pasha.mac 29.05.2019 14:06

Цитата:

Сообщение от ХОРУС (Сообщение 2979226)
Таковое сравнение не корректно - разные по мощности.

так они по цене одинаковые почти.

как производитель КАЛИБР и РЕСАНТА кто надежнее?
Калибр по первому впечатлению деревянный как военный а ресанта попсовый домашний :)

теперь смутило, что пятерка калибр стоит как восьмерка ресанта - что же он выходит круче и надежнее???

в них саб 15" и 2 топа 12" и все.

сейчас ответа ждут от меня поставщики вот и спешу :)

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Добавлено через 13 минут
вопрос закрыт - выбрал прибалтов :)
Ресанта АСН 8000/1-Ц

спасибо

Марвин Гудмэн 29.05.2019 14:21

А электронный и релейный, ент не одно и то же?
Помнится электронные, эт которые на тиристорах/симисторах и они сильно дороже. Или сейчас они сравнялись в цене?

В теории электронные лучше, потому что:
•Большее количество ступеней регулирования;
•Более высокая точность.

pasha.mac 29.05.2019 14:23

Цитата:

Сообщение от Марвин Гудмэн (Сообщение 2979229)
А электронный и релейный, ент не одно и то же?
Помнится электронные, эт которые на тиристорах/симисторах и они сильно дороже.

это яндекс так написал - вот и очканул :)
а в итоге там тоже релейка

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

ХОРУС 29.05.2019 14:32

Цитата:

Сообщение от Марвин Гудмэн
потому что

Зато релейные более надёжные в плане нагрузки (переключает обмотки на трансформаторе, отсутствует силовая цепь в полную нагрузку на выходе). А насчёт точности, так отклонение до 10% по питалову вообще "к рассмотрению" не берётся.

павелрублев 29.05.2019 14:40

Цитата:

Сообщение от pasha.mac
в них саб 15" и 2 топа 12" и все.

У меня саб 18" и 2 топа 12", еще трансформаторные, на "Ресанта АСН 2000/1-Ц". Уже года полтора без проблем. Правда в заведениях, где бываю, никогда не было меньше 220 и больше 240 (Если, конечно, эти Ресанты не врут по входному напряжению).

Марвин Гудмэн 29.05.2019 14:44

pasha.mac,
Во, во, и я про то же, настоящих электронных (тиристорно/симисторных) не видел.
ХОРУС,
Ну да, да, однако как эту надёжность померять? У меня стабилизатор механический, не ломался, не подводил, а вроде пишут самый ненедёжный.

Добавлено через 3 минуты
Цитата:

Сообщение от павелрублев
Если, конечно, эти Ресанты не врут по входному напряжению

Проверять дополнительным электронным вольтметром типа

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

pasha.mac 29.05.2019 14:50

вопросик про подключение - я думаю:

на вход хвост с розеткой - на выход тройник например.
а "землю" вообще не хочу задействовать что-бы бы петель не словить...
или через стаб они уже не страшны и "зузать" не будут если имеют место быть на площадке?

верно?

ХОРУС 29.05.2019 15:30

Цитата:

Сообщение от pasha.mac
верно?

Не верно - а если на микрофон пробьёт? Если приспичило, например, то отключайте землю на компе.

pasha.mac 29.05.2019 15:39

Цитата:

Сообщение от ХОРУС (Сообщение 2979239)
Не верно - а если на микрофон пробьёт? Если приспичило, например, то отключайте землю на компе.

не понял я :)
я через стаб только акустику буду юзать.
а комп итак без земли питается :)

хотя вероятнее всего со стаба помимо акустики будет еще пульт DL/M-Air, синхайзер G100/Shure/AKG, проектор ну и макбук.

Обычный 29.05.2019 15:59

Вся аппаратура запитывается от одного источника (Ваш стабилизатор), который включен в розетку с заземляющим контактом! Соответственно все удлинители, тройники и силовые провода аппаратуры - тоже с заземляющим контактом! Не раз об этом говорилось на форуме. В противном случае возможен гудеж, шум, треск, и удар током по губам от микрофона при большой влажности))). Это в лучшем случае. В худшем - будете ремонтировать аппарат(.

Добавлено через 3 минуты
Пользуюсь сам релейной ресантой в 2 Квт.

Vladimeer 29.05.2019 16:03

Цитата:

Сообщение от pasha.mac
не понял я :)
я через стаб только акустику буду юзать.
а комп итак без земли питается :)

Потому то "комп" по экранирующей оплётке подключающего кабеля как раз и получит "заземление"...если он конечно не по "оптике" подключен в "какую то прибамбаху" а затем уже в пульт :biggrin:

pasha.mac 29.05.2019 17:11

Цитата:

Сообщение от Обычный (Сообщение 2979242)
Вся аппаратура запитывается от одного источника (Ваш стабилизатор), который включен в розетку с заземляющим контактом! Соответственно все удлинители, тройники и силовые провода аппаратуры - тоже с заземляющим контактом! Не раз об этом говорилось на форуме. В противном случае возможен гудеж, шум, треск, и удар током по губам от микрофона при большой влажности))). Это в лучшем случае. В худшем - будете ремонтировать аппарат(.

Добавлено через 3 минуты
Пользуюсь сам релейной ресантой в 2 Квт.

удар током через радио канал :)
я во второй студии подключен к одной розетке - в мониторы хреначил "зззуд"
особенно усиливался когда яркость монитора аймака убавлял вниз... убраз землю у питания ак.мониторов (через тройник без земли) и всеь посторонний шум и ззуд исчез... питание на макбуке вообще даже без единого намека на заземление :) только на пультах нормальный провод с землей и у проектора :)

Добавлено через 4 минуты
Цитата:

Сообщение от Vladimeer (Сообщение 2979244)
Потому то "комп" по экранирующей оплётке подключающего кабеля как раз и получит "заземление"...если он конечно не по "оптике" подключен в "какую то прибамбаху" а затем уже в пульт :biggrin:

в местах тупо это земли просто нет :) вам то ветеранам лучше знать :)

ок.

значит подключаем на вход стаб хвост с вилкой на выход тройник - землю цепляем и туда и туда...

суть не только акустику поберечь - но и избавиться от "зззуда" ибо случаи были - 4 розетки в одном зале. в 2х зудит в 2 нет - прчием только когда активны аппарат туда суешь... кто то из нафталинов этой сцены - мне сказал что через стаб. этого больше не повторится...вот собственно и созрезл брать... я бы конечно лучше бесперебойники таскал бы - но сука тяжелые эти 2 блока... .. . :)

Labyx 29.05.2019 17:30

...вот не пойму , зачем этот геморой с бытовыми стабилизаторами?! Больше 30 лет "занимаюсь музыкой" и все это время естественно с аппаратурой! несколько лет назад купил этот агрегат (начитавшись страшилок) ...НУ НЕ РАЗУ он меня не выручил! А вот когда было низкое напряжение - аппаратура звучала плохо а то и совсем стабилизатор отрубал напряжение! Больше года стоит это чудо без дела. Вопрос - нахрена потратил деньги?

s.krivorozhsky 29.05.2019 17:58

Цитата:

Сообщение от Labyx (Сообщение 2979250)
...вот не пойму , зачем этот геморой с бытовыми стабилизаторами?! Больше 30 лет "занимаюсь музыкой" и все это время естественно с аппаратурой! несколько лет назад купил этот агрегат (начитавшись страшилок) ...НУ НЕ РАЗУ он меня не выручил! А вот когда было низкое напряжение - аппаратура звучала плохо а то и совсем стабилизатор отрубал напряжение! Больше года стоит это чудо без дела. Вопрос - нахрена потратил деньги?

ИМХО тоже считаю, что современные аппараты и их БП сами являются стабилизаторами...

А вот дома напруга скакала от 145 до 255 вольт !!!Намучался с электромеханическими и релейными , пока не поставил тиристорный...Как суко только поставил (радовался как ребёнок пару месяцев) , энергетики провели новую линию и напруга стала стабильной на входе...)))

pasha.mac 29.05.2019 19:07

Цитата:

Сообщение от Labyx (Сообщение 2979250)
...вот не пойму , зачем этот геморой с бытовыми стабилизаторами?! Больше 30 лет "занимаюсь музыкой" и все это время естественно с аппаратурой! несколько лет назад купил этот агрегат (начитавшись страшилок) ...НУ НЕ РАЗУ он меня не выручил! А вот когда было низкое напряжение - аппаратура звучала плохо а то и совсем стабилизатор отрубал напряжение! Больше года стоит это чудо без дела. Вопрос - нахрена потратил деньги?

что-бы коньдюки БП беречь :) итд
ну и подольше что-бы не лазить в железо все таки :)

ХОРУС 29.05.2019 19:52

Цитата:

Сообщение от Сергей Криворожский
считаю, что современные аппараты и их БП сами являются стабилизаторами

Оно то так, но в случае с импульсными БП (у которых 100-240 написано, например) можно получить злую шутку - к примеру, упала напруга до 130, а блок "подумал", что в него зашло "американское" напряжение и работает дальше, но вдруг резкий скачок назад в "европейскую" напругу и хорошо если его быстродействие позволит перейти в следующий режим, в противном случае ремонт.

igor47 29.05.2019 22:13

Мои заметки и наблюдения.Работал турслёт,брал для теста два стаба,релейный ИЕК 2 квт и российский Калибр-электронный(переключение обмоток электронное),работа от генератора.На сколько хватило времени определил,что генератор давая общего 220 не даёт фазы и нуля,увидел на клемах генератора по 110 в.Возможно,как писали выше-необходимо соединять с корпусом клему обмотки и землить сам генератор,то есть искуственно создать ноль.Релейный стаб работал нормально,электронный не запустился.Компании,предоставляющей площадку и генераторы
порекомендовал прочитать мануал на генератор.
В городских условиях электронный стаб проверил-без проблем.
Ваше мнение?

Калина 29.05.2019 23:43

Цитата:

Сообщение от pasha.mac (Сообщение 2979258)
что-бы коньдюки БП беречь :) итд
ну и подольше что-бы не лазить в железо все таки :)

ни хрена стабы не спасают кондюки в БП. Работаю ТОЛЬКО через стабилизатор, месяц назад взорвался конденсатор в БП ЛЕД-головы. При детальном расследовании мастер вынес решение: БП взорвался от некачественной пайки контактов и низкого качества самого БП. Стаб не помог

igor47 30.05.2019 05:18

Цитата:

Сообщение от Labyx
...вот не пойму , зачем этот геморой с бытовыми стабилизаторами?! Больше 30 лет "занимаюсь музыкой" и все это время естественно с аппаратурой!

Поездите по турслетам,да по хуторам с агроусадьбами в лесах ... .Меня стабы за год спасали пару раз,когда напруга плавала 150-260 вольт.

s.krivorozhsky 30.05.2019 06:17

Цитата:

Сообщение от ХОРУС (Сообщение 2979261)
Оно то так, но в случае с импульсными БП (у которых 100-240 написано, например) можно получить злую шутку - к примеру, упала напруга до 130, а блок "подумал", что в него зашло "американское" напряжение и работает дальше, но вдруг резкий скачок назад в "европейскую" напругу и хорошо если его быстродействие позволит перейти в следующий режим, в противном случае ремонт.

Цитата:

Сообщение от igor47 (Сообщение 2979277)
Поездите по турслетам,да по хуторам с агроусадьбами в лесах ... .Меня стабы за год спасали пару раз,когда напруга плавала 150-260 вольт.

Современные БП работают стабильно в указанном диапазоне и ни о чём "не думают"...:aga:

igor47 30.05.2019 06:35

Цитата:

Сообщение от Сергей Криворожский
Современные БП работают стабильно в указанном диапазоне и ни о чём "не думают

Современные ламповый бэклайн,радиосистемы,да теже Рсф 715?Смотрим на заднице на шилдик,там указан диапазон питающего напряжения.
Не уверен,что даже у банкетника все оборудование будет 140-240вольт.Не говоря уже о каверах и бендах.
Я за чистый синус,стабильное 230 и надежное заземление и три провода-меньше гемора.А решать Вам.

Vladimeer 31.05.2019 20:00

Цитата:

Сообщение от pasha.mac
в местах тупо это земли просто нет :) вам то ветеранам лучше знать :)

ок.

Вот потому то и пи...нает периодически не слабо ...причём бывает с реанимацией!
Конечно дело каждого "работать с сигаретой на открытой бочке с порохом":eek: или нет!
У каждого своя жизнь , и каждый имеет право ей распоряжаться как хочет! Но вот "подвести "под поражение электротоком постороннего (ведущего.... гостя .. или просто постороннего ребёнка который , случайно окажется рядом , случайно коснётся любой металлической части аппарата, и случайно окажется под напряжением , опять же случайно "неисправной системы") это уже не шутки ! И Авось здесь не канает !.
И мы ветераны этого уже насмотрелись !
ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ! И ТОЧКА! И НИКАК ПО ДРУГОМУ !

vicci 31.05.2019 20:16

я бы конечно лучше бесперебойники таскал бы - но сука тяжелые эти 2 блока... .. . :)[/QUOTE]
Так лучше взять ИБП со стабом в схеме и возможностью "холодного старта,б/у без аккума и пользовать)А к нему ещё и внешний авто аккамулятор подцепить можно с небольшой переделкой!:aga::ok:

Добавлено через 2 минуты
ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ! И ТОЧКА! И НИКАК ПО ДРУГОМУ !

А если его тупо НЕТ на точке,как быть тогда?Штырь на 1,5 метра в землю вбивать,что ли?Или отказываться работать?

ХОРУС 31.05.2019 20:41

Цитата:

Сообщение от vicci
как быть тогда?

Брать мелкие халты, на которые не нуно подключать инструменты и проводные микрофоны.

Сергей-007 31.05.2019 21:00

Кстати, как-то недавно выступал в Домодедово, в неплохом клубе. Аппарат неслабый, но... металлический стол, где стоит пульт, ноут, вертак, "щиплет"... то есть, рукой прикасаешься, от стола идёт, как-бы лёгкая вибрация, особенно чувствуется тыльной стороной ладони, ну, знаете что это такое. Звуковик жалуется, что периодически глючит цифра. Я ему говорю, а стаб какой есть? Он мне: "Конечно!! И бесперебойник есть!". Спрашиваю: "А что стол и металлические части "фонят"? Заземления нет?". А у меня, как назло был выложен индикатор, который у меня валяется, так, на всякий... Оператор: "Как нет! Есть заземление!". И вот я ему битый час доказывал, что не должны металлические части аппарата "щипать". Так и не доказал.

Калина 31.05.2019 21:07

Цитата:

Сообщение от Сергей-007 (Сообщение 2979416)
вертак, "щиплет"...

это ещё фигня :aga: у нас в одном местечке лупит 220 металлический уголок, прикрученный к сцене....случайно прикоснулся, потом волосы ещё полчаса дыбом стояли, а руки тряслись :vah::vah::vah:
администрация вообще никак не реагирует ни на какие жалобы, всё пох....наверное, ждут, ссуки, чтобы ребёнка шибануло :mad:

Сергей-007 31.05.2019 21:26

Цитата:

Сообщение от Калина (Сообщение 2979417)
это ещё фигня :aga: у нас в одном местечке лупит 220 металлический уголок, прикрученный к сцене....случайно прикоснулся, потом волосы ещё полчаса дыбом стояли, а руки тряслись :vah::vah::vah:
администрация вообще никак не реагирует ни на какие жалобы, всё пох....наверное, ждут, ссуки, чтобы ребёнка шибануло :mad:

Так я как-то работал в сети ресторанов. У них было условие: "Петь с гитарой!"... Блин, ну, гитарист я ещё тот, но денег-то хочется, взял у сына его балалайку, громкость на минимум, типа, играю... А у них металлические окна, алюминиевые. Условия не айс, места с гулькин х.. Короче, перерыв, я слегка покачнулся и опёрся на раму. Каааак меня вштырит.... А до этого, как-то тоже рукой прикасался к раме, пощипывало, но больше ни к чему не притрагивался. А тут струны и рама... Уффф... Говорю им. Хрен по деревне! Потом на следующий раз, принёс прибор. Так между типа "землёй" аппарата и рамой, 210 вольт!! Я аж сам испугался! Завзалом вызвал и говорю: "Вот! Посадят вас, не меня...". Слава Богу, сделали! И обошлось...

Тонус 01.06.2019 02:26

Цитата:

Сообщение от vicci (Сообщение 2979411)
А если его тупо НЕТ на точке,как быть тогда?Штырь на 1,5 метра в землю вбивать,что ли?Или отказываться работать?

Тогда защитное зануление.

ХОРУС 01.06.2019 07:01

Цитата:

Сообщение от Тонус
зануление

Тогда производить фазировку приборов и сети - подключать вход стаба "L" на фазу, а "N" в ноль на розетках.

drtosha 01.06.2019 07:54

Цитата:

Сообщение от ХОРУС
Тогда производить фазировку приборов и сети - подключать вход стаба "L" на фазу, а "N" в ноль на розетках.

Достаточно переходника-пилота с замкнутыми нулем и землей. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО маркировать на вилке этого переходника фазу и ноль и соответственно перед включением смотреть где фаза в местной розетке!!!