Форум сайта plus-msk.ru

Форум сайта plus-msk.ru (http://forum.plus-msk.ru/index.php)
-   Коммутация и аксессуары (http://forum.plus-msk.ru/forumdisplay.php?f=154)
-   -   Стабилизаторы напряжения. Потратится сейчас - дешевле потом (http://forum.plus-msk.ru/showthread.php?t=130444)

Сергей-007 01.06.2019 09:44

Цитата:

Сообщение от drtosha (Сообщение 2979458)
Достаточно переходника-пилота с замкнутыми нулем и землей. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО маркировать на вилке этого переходника фазу и ноль и соответственно перед включением смотреть где фаза в местной розетке!!!

Рискованно... А если "пэрэпутаешь" по запарке? Мало не покажется.

LR Fader 01.06.2019 12:15

Цитата:

Сообщение от ХОРУС
Тогда производить фазировку приборов и сети - подключать вход стаба "L" на фазу, а "N" в ноль на розетках.

Генераторы не имеют "ноля". Разве что большие, 3-х фазные на 380В. И заземлять надо не одним штырем, а по периметру генератора. Тогда можно и "глухозаземленную" нейтраль изобразить.
Пысы: это "в поле" естественно. А в "цивилизованном, вошедшем в план ГОЭЛРО и электрофицированном мире" - делать так, как советует Хорус.

s.krivorozhsky 01.06.2019 14:52

Цитата:

Сообщение от Калина (Сообщение 2979417)
э у нас в одном местечке лупит 220 металлический уголок, прикрученный к сцене....

Серёга , это вытрезвитель для пьяных гостей желающих "выйти" на сцену...

Цитата:

Сообщение от Сергей-007 (Сообщение 2979418)
Так между типа "землёй" аппарата и рамой, 210 вольт!!

В 90 % случаев металлические предметы обстановки бьют током там, где воруют электричество...И если как советует Антон (Тонус) делать защитное зануление , то можно очень сильно встрять , когда администратор включит "секретный рубильник":biggrin:

Добавлено через 28 минут
Цитата:

Сообщение от drtosha (Сообщение 2979458)
... смотреть где фаза в местной розетке!!!

Фаза в местной розетке может меняться после мелких аварий проводки или после включения "секретного воровского рубильника"...

Сколько раз сам наблюдал , гаснет свет , местного электрика вызывать поздно (да и пьян он уже)...хто-то из нетрезвых гостей говорит "ТА ТУТ ДВА ПАЛЬЦА ОБ..."через время свет действительно включается , но наличие НОЛЯ там где он был ранее под большим вопросом:biggrin:

Миф 01.06.2019 15:24

Цитата:

Сообщение от vicci
ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ! И ТОЧКА! И НИКАК ПО ДРУГОМУ !
А если его тупо НЕТ на точке,как быть тогда?Штырь на 1,5 метра в землю вбивать,что ли?Или отказываться работать?

Вопрос к знатокам: Как быть, в случае работы на теплоходе? Какие силовые шнуры и переноски использовать, 2-х жильные или 3-х жильные? Стоит ли использовать стабилизатор или нет? И т.д.

ХОРУС 01.06.2019 16:14

Цитата:

Сообщение от Миф
Как быть, в случае работы на теплоходе?

На пароходе тоже есть "земля" (по крайней мере на атлантических судах) - в том случае её роль выполняет корпус судна, погружённый в воду (есть допуски по сопротивлению заземляющего провода на судах), а в конкретном случае прогулочного катерка или баржи, используемой в качестве кабака на плаву, так то вопрос до их эксплуатационников. По поводу стаба - опять таки конкретика, потому как на больших судах питание сети обеспечивается главной машиной (отвечает второй механик), а на приколе или разгрузке вспомогательный силовой агрегат (третий механик ответственен) - там регуляторов напруги хоть отбавляй, а вот в шалтай-болтай конторе всяк быват (зависит от энерговооружённости).

Сергей-007 01.06.2019 16:17

Цитата:

Сообщение от Миф (Сообщение 2979510)
Вопрос к знатокам: Как быть, в случае работы на теплоходе? Какие силовые шнуры и переноски использовать, 2-х жильные или 3-х жильные? Стоит ли использовать стабилизатор или нет? И т.д.

Я использовал автомеханический. Нормально. Так, для порядка... У них иногда подгуливало напряжение. У меня всё было ок.

s.krivorozhsky 01.06.2019 16:17

Цитата:

Сообщение от ХОРУС (Сообщение 2979511)
...на атлантических судах...

Энергосистема атлантического лайнера сопоставима с энергосистемой небольшого города :aga:

Калина 01.06.2019 22:27

Цитата:

Сообщение от Сергей Криворожский (Сообщение 2979513)
Энергосистема атлантического лайнера сопоставима с энергосистемой небольшого города :aga:

:aga: даже одна тепловозная секция может обеспечить электричеством небольшой городок, чего, уж, там лайнер :biggrin:

arlona 03.06.2019 18:56

Цитата:

Сообщение от Labyx (Сообщение 2979250)
...вот не пойму , зачем этот геморой с бытовыми стабилизаторами?! Больше 30 лет "занимаюсь музыкой" и все это время естественно с аппаратурой! несколько лет назад купил этот агрегат (начитавшись страшилок) ...НУ НЕ РАЗУ он меня не выручил! А вот когда было низкое напряжение - аппаратура звучала плохо а то и совсем стабилизатор отрубал напряжение! Больше года стоит это чудо без дела. Вопрос - нахрена потратил деньги?

После того, как у меня сгорел усилок "Crest audio" made in USA в 1999 году, я постоянно возил с собой стабилизатор. Цена усилка 1400$. И никто меня не убедит, что не надо с собой возить стабилизатор.

Добавлено через 52 минуты
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Добавлено через 53 минуты
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Добавлено через 54 минуты
купил 30 мая инверторный стабилизатор Штиль Инстаб 1500

Добавлено через 55 минут
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Добавлено через 58 минут
к сожалению туплю, не могу фото прикрепить, поэтому ссылками кидаюсь в сообщениях

Добавлено через 1 час 1 минуту
а вот и результат работы наших электросетей: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

soundrental 03.06.2019 21:00

Цитата:

Сообщение от arlona (Сообщение 2979668)
а вот и результат работы наших электросетей: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

с учетом нынешнего стандарта 230В в сети в принципе в 10% допуске
не должно гореть ничего

arlona 03.06.2019 21:51

Цитата:

Сообщение от soundrental (Сообщение 2979680)
с учетом нынешнего стандарта 230В в сети в принципе в 10% допуске
не должно гореть ничего

Такими темпами, скоро и 240 застандартят:smile:
Когда покупал "Штиль", мне в магазине продемонстрировали, что он работает от 90 до 300 вольт. До этого был "Ресанта", так он при 250 не включался, показывая на дисплее код ошибки

rozarioagro 04.06.2019 04:41

Наверное Вам бракованная "Ресанта" попалась, у меня две в работе, все нормально и при 160 и 260.

soundrental 04.06.2019 06:26

Цитата:

Сообщение от arlona (Сообщение 2979684)
Такими темпами, скоро и 240 застандартят:smile:
Когда покупал "Штиль", мне в магазине продемонстрировали, что он работает от 90 до 300 вольт. До этого был "Ресанта", так он при 250 не включался, показывая на дисплее код ошибки

все нынешнее железо привязывается к стандарту 230В
если делается импульсник для использования везде, там вообще от 90 до 265В
бояться нужно не превышения на 10%, это приличному оборудованию пофиг
страшнее, когда при включении какой нибудь электроплиты в заведении напруга кратковременно проваливается до 140-150В, и импульсный блок понимает, что его включили в сеть 117В
после повышения напряжения до номинала и происходит бабах

ХОРУС 04.06.2019 09:29

Цитата:

Сообщение от soundrental
страшнее, когда при включении какой нибудь электроплиты в заведении напруга кратковременно проваливается до 140-150В, и импульсный блок понимает, что его включили в сеть 117В
после повышения напряжения до номинала и происходит бабах

Постил за эту особенность "понимания напруги" в ИБП - мне отвечали, что "усё там предусмотрено".
Цитата:

Сообщение от arlona
показывая на дисплее код ошибки

Нуно выбирать стабы с диапазоном 260-270 и смотреть не одну марку (возможно партия такая), а несколько релейных.

Калина 04.06.2019 10:38

Цитата:

Сообщение от arlona (Сообщение 2979684)
До этого был "Ресанта", так он при 250 не включался, показывая на дисплее код ошибки

у дружбана Ресанта такой же фигнёй страдает

Добавлено через 4 минуты
Цитата:

Сообщение от rozarioagro (Сообщение 2979694)
Наверное Вам бракованная "Ресанта" попалась, у меня две в работе, все нормально и при 160 и 260.

не, у Вас, видимо, маленькие Ресанты до 2 квт. Они вообще ничего не стабилизируют, на выходе такое же напряжение, как и в розетке, а светящиеся цифры "220" - наглый камуфляж. Можете проверить

s.krivorozhsky 04.06.2019 13:43

Цитата:

Сообщение от soundrental (Сообщение 2979699)
страшнее, когда при включении какой нибудь электроплиты в заведении напруга кратковременно проваливается до 140-150В, и импульсный блок понимает, что его включили в сеть 117В
после повышения напряжения до номинала и происходит бабах

Стесняюсь спросить , каков порог его "понимания" ???:biggrin:

soundrental 04.06.2019 18:07

Цитата:

Сообщение от ХОРУС (Сообщение 2979709)
Постил за эту особенность "понимания напруги" в ИБП - мне отвечали, что "усё там предусмотрено".

ага, сколько жбл еон у народа высыпалось с "усе там предусмотренно"))
зависит от производителя
изначально бп стартует, понимая что в сети 230
если в сети 117, то его мозг понимает, что мы в америке, и переключается на 117В
диапазон в + там по памяти в районе 145В
и если в работе в режиме 230В сеть проваливается до значения 145В, то блок соответственно переключается, и при возврате сети в нормальное состояние выгорает
в последующих реинкарнациях еон эту фичу с автовыбором искоренили как вредную и портящую статистику отказов

arlona 04.06.2019 18:37

Цитата:

Сообщение от soundrental (Сообщение 2979748)
ага, сколько жбл еон у народа высыпалось с "усе там предусмотренно"))
зависит от производителя
изначально бп стартует, понимая что в сети 230
если в сети 117, то его мозг понимает, что мы в америке, и переключается на 117В
диапазон в + там по памяти в районе 145В
и если в работе в режиме 230В сеть проваливается до значения 145В, то блок соответственно переключается, и при возврате сети в нормальное состояние выгорает
в последующих реинкарнациях еон эту фичу с автовыбором искоренили как вредную и портящую статистику отказов

Вот и я о том же!!!

pasha.mac 05.06.2019 21:35

всем спасибо. сегодня привезли "восьмерку" мне как в кино: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
новенький в пленочке и пахнет еще красочкой :)
чую перебздел с запасом :) здоровый тяжелый
ну на даче пригодится - кататься на гарденовской газонокосилке,
а то она просаживается в мощности когда напряжение начинает падать :)
еще раз спасибо за констультации

Калина 06.06.2019 10:52

Цитата:

Сообщение от pasha.mac (Сообщение 2979819)
всем спасибо. сегодня привезли "восьмерку" мне как в кино: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

эх, Ресанта..... :ha: не бывает чёткого напряжения 220 на выходе релейного стабилизатора. Даже в паспорте этого прибора обозначена погрешность 8%, а значит и цифра на выходе тоже должна плавать. У Ресанты этого не происходит. Явный мухлёж. Размеры и вес тоже не тянут на 8 кВт.

s.krivorozhsky 06.06.2019 12:31

Цитата:

Сообщение от soundrental (Сообщение 2979748)
ага, сколько жбл еон у народа высыпалось с "усе там предусмотренно"))
зависит от производителя
изначально бп стартует, понимая что в сети 230
если в сети 117, то его мозг понимает, что мы в америке, и переключается на 117В
диапазон в + там по памяти в районе 145В
и если в работе в режиме 230В сеть проваливается до значения 145В, то блок соответственно переключается, и при возврате сети в нормальное состояние выгорает
в последующих реинкарнациях еон эту фичу с автовыбором искоренили как вредную и портящую статистику отказов

В Еонках не совсем классический ИБП , там стоит релюха , которая при просадке переводит БП в режим "удвоителя" напряжения , и если напруга в сети волотильна в границах срабатывания реле , то его частое срабатывание приводит с спеканию контактов и мы получаем удвоенное напряжение уже после возврата сети к номиналу , со всеми вытекающими...

Если бы это реле было хорошего качества , то проблем бы не возникало...Если его удалить из схемы, то этого дефекта уже не будет, но велика вероятность , что колонка при сильном падении напруги будет просто отключаться...

Повторяю "правильный" классический ИБП не боится перепадов от 100 до 240 Вольт +- 10%...

Добавлено через 2 часа 58 минут
Цитата:

Сообщение от Калина (Сообщение 2979870)
эх, Ресанта..... :ha: не бывает чёткого напряжения 220 на выходе релейного стабилизатора. Даже в паспорте этого прибора обозначена погрешность 8%, а значит и цифра на выходе тоже должна плавать. У Ресанты этого не происходит. Явный мухлёж. Размеры и вес тоже не тянут на 8 кВт.

Открою секрет Полишенеля :

Цитата:

Сообщение от Сергей Криворожский (Сообщение 2791160)
Сегодня тестил свой домашний релейный стаб ...Так вот реальные замеры говорят о том что на изменения входной напруги от 203,5 до 236.5 вольт он сцуко никак не реагирует...И это заложено производителем...Вопрос нах.. он тогда нужен...

При этом на выходе горят "показания" 220 ВОЛЬТ!!!

А самое страшное это принцип работы дешёвых релейных стабов...Не буду вдаваться в физику процесса НО если на входе стаба будет колебание 203-204 Вольта , на выходе мы получим 220 - 204 ВОЛЬТА!!!Ибо на 204 он никак не реагирует(пропускает их на выход) , а при 203 включает дополнительную обмотку и на выходе имеем прибавку на тот самый "шаг стабилизации"...

Более дорогие модели лишены этого недостатка , у них есть схемы "анализирующие" дельту входного напряжения...

Самыми точными являются электромеханические, но недостаток в их быстродействии не позволяет использовать их там где нужна точная и быстрая стабилизация...

З.Ы. Вы ещё не отнесли свой дешёвый релейный стаб на помойку???

arlona 06.06.2019 18:19

Цитата:

Сообщение от Сергей Криворожский (Сообщение 2979886)
Повторяю "правильный" классический ИБП не боится перепадов от 100 до 240 Вольт +- 10%...

А почему тогда рекомендуют цифровой микшер использовать с кондиционером питания?

s.krivorozhsky 06.06.2019 18:33

Цитата:

Сообщение от arlona (Сообщение 2979912)
А почему тогда рекомендуют цифровой микшер использовать с кондиционером питания?

Это прежде всего нужно для фильтрации сетевых помех от сторонних устройств , и не допущения выхода в сеть собственных помех ...

Современная сеть - это свалка помех от различных устройств с дешёвыми схемотехническими решениями , по сути в сети присутствует "радиосигнал" с несущей частотой 50 Гц, промодулированный этими помехами , а БП подобно детекторному приёмнику "принимает " эти помехи и "питает" ими устройство...И если для аналогового сигнала это не так критично, то для связки аналог-цифра-аналог может быть очень существенно...

Безусловно очень дорогие кондиционеры имеют и стабилизацию и даже гальваническую развязку подключаемых устройств, но всё-таки фильтрация -это основная их задача...

Правильные схемотехнические решения , не требуют ни стабилизации , ни гальванической развязки , ни дополнительной фильтрации...

З.Ы.Мне лично попадались УМЗЧ D-класса , которые при работе напрочь "отрубали" сенсорные экраны устройств в радиусе 1-1.5 метра...но это уже другая история...

ХОРУС 06.06.2019 19:55

Цитата:

Сообщение от arlona
с кондиционером питания?

С таким же успехом можно применять бесперебойники для компьютера.
Цитата:

Сообщение от Сергей Криворожский
При этом на выходе горят "показания" 220 ВОЛЬТ!

Сейчас специально проверил (АСН-5000-UPower): входное 235-236, выходное 210-211; при 230 на входе, выход 204; при входе 244, выход 223.

Евгений Л 06.06.2019 23:19

Релейные примерно так и работают.

s.krivorozhsky 07.06.2019 06:08

Цитата:

Сообщение от ХОРУС (Сообщение 2979922)
С таким же успехом можно применять бесперебойники для компьютера.

Можно, но хорошие бесперебойники (с двойным преобразованием) стоят на порядок дороже...

Цитата:

Сообщение от ХОРУС (Сообщение 2979922)
Сейчас специально проверил (АСН-5000-UPower): входное 235-236, выходное 210-211; при 230 на входе, выход 204; при входе 244, выход 223.

Олег я в своё время проводил испытания своего стабилизатора при помощи ЛАТРа , и сделал вывод , что для меня это бесполезная вещь...ибо в некоторые моменты стабилизатор превращался в "усилитель" перепадов напряжения:aga:

А если нагрузка тоже изменяется скачкообразно (как в случае с музыкальным материалом) , то поведения дешёвых релейных стабов ещё печальнее...

ХОРУС 07.06.2019 10:08

Цитата:

Сообщение от Сергей Криворожский
стоят на порядок дороже

А смысл? Полагаю, что "основное" при отключении напруги в сети, то сохранение настроек и продолжение работы без резета в цифровике, к примеру, как на ноутбуке во время проведения мероприятия (встроенная батарея позволяет не перезагружать компьютер).

Евгений Л 07.06.2019 10:10

Да в цифровике там с этим все нормально. В 99,9% все сохраняется.

ХОРУС 07.06.2019 10:18

Цитата:

Сообщение от Евгений Л
все сохраняется

А время на "запуск" и коннект?

Калина 07.06.2019 10:54

"я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи"(американская народная мудрость).
Не покупайте дешёвые стабы, равно, как и дешёвые аппараты

andruha044 07.06.2019 11:42

Цитата:

Сообщение от ХОРУС (Сообщение 2979968)
А время на "запуск" и коннект?

Мой Бехр 12 конектится за 4-5 секунд по шнурку после включения (естессно, ноут включен, так как батарея). Вполне достаточно, чтобы гости поорали "Ураааа, свет!!!" и похлопали в ладоши :biggrin:
Никакие настройки не слетают. То что было до момента выключения - всё остаётся, вплоть до положения фейдеров.:aga:

Евгений Л 07.06.2019 11:43

Цитата:

Сообщение от ХОРУС
А время на "запуск" и коннект?

Ну это уже от пульта зависит наверное. К примеру на XR12 все проходит быстро. Имею ввиду сам пульт загружается. Все сразу звучит как и было в момент отключения. Остается только с планшетом его законнектить. На x32 не проверял еще время запуска до появления звука.

Тонус 07.06.2019 14:48

Цитата:

Сообщение от ХОРУС (Сообщение 2979966)
А смысл?

Смысл онлайн бесперебойника в том что он идеальный стабилизатор, плюс фильтр. А его бесперебойные свойства - приятный бонус.

prozvuk 09.06.2019 13:19

Цитата:

Сообщение от Калина
цифра на выходе тоже должна плавать. У Ресанты этого не происходит. Явный мухлёж.

Да не. Это норма. В инструкции всё про индикацию 220 написано.
Просто такой тупой режим индикации. Алгоритм такой.
Зачем?
Не знаю. Для спокойствия пользователя...

Chehonte 12.07.2019 15:34

Перечитал весь топик. Толком нифига не нашел.
В общем использую активные колонки кушающие по 500-700Вт каждая, плюс пульт Ямаха обычнвй, аналоговый, микрофон, ноут, и свет до 300Вт. Какой стабилизатор лучше брать? Какой фирмы и какова ориентировочная цена?
Просьба камни не бросать )))

pasha.mac 12.07.2019 15:56

Цитата:

Сообщение от Chehonte (Сообщение 2982407)
Перечитал весь топик. Толком нифига не нашел.
В общем использую активные колонки кушающие по 500-700Вт каждая, плюс пульт Ямаха обычнвй, аналоговый, микрофон, ноут, и свет до 300Вт. Какой стабилизатор лучше брать? Какой фирмы и какова ориентировочная цена?
Просьба камни не бросать )))

я заюзал ресанту 8000

3 активные 12
1 саб 15
свет
пульт
ноуты
проектор

ресанта хоть бы на одно деление нагрузки шевельнулась :)

думается двушки трешки за глаза бы хватило :)

ХОРУС 12.07.2019 17:42

Цитата:

Сообщение от Chehonte
Какой стабилизатор

2,5кВА.

Chehonte 12.07.2019 18:54

Это 2500VA, как пишут на блоках?

Калина 12.07.2019 19:49

Цитата:

Сообщение от Chehonte (Сообщение 2982418)
Это 2500VA, как пишут на блоках?

нужно, чтобы был запас вдвое больше, чем нужно, бери хотя бы 3000 вт, в реальности это будет 1.5 - 2 кВт.....а лучше 5кВт

Добавлено через 1 минуту
Цитата:

Сообщение от pasha.mac (Сообщение 2982409)

ресанта хоть бы на одно деление нагрузки шевельнулась :)

)

у Ресанты оно нарисованное :biggrin: в любом случае будет показывать ровно 220

ХОРУС 12.07.2019 20:01

Цитата:

Сообщение от Chehonte
как пишут на блоках?

Могут без вольт-амперов, только цифры на модели, а вообще лучше смотреть характеристики (частенько без указания активной мощи - для перевода из полной мощности необходимо учитывать cos φ).

Милевский Артур 12.07.2019 21:10

5квт - это минимум.

Дискоград 14.07.2019 08:50

Взял себе Uniel RS-1/2000 (1,6квт). Для allen&heat pa12-cp его хватает впритык. Индикация перегрузки переодически моргает, если как следует качнуть звук. С импульсным усилком хватает с запасом и на всю предвариловку- пульт микрофоны ноут.
У коллеги ресанта 3000, ее хватает на пару рсф712+саб еон518+ пульт + микрофоны и несколько фонариков светодиодных. Но у неё уже нет розетки и сетевого кабеля. Колодка для подключения. Хотя по идее он 2,4 кВт. Можно в розетку напрямую включить, но свет притухнет в момент пуска

ХОРУС 14.07.2019 12:32

Цитата:

Сообщение от Дискоград
нет розетки и сетевого кабеля

Полно моделей стабов свыше 3кВА у которых подключение на колодке, т.е. не предусмотрены вилка с розеткой.

arlona 16.07.2019 15:16

Цитата:

Сообщение от pasha.mac (Сообщение 2982409)
я заюзал ресанту 8000

3 активные 12
1 саб 15
свет
пульт
ноуты
проектор

ресанта хоть бы на одно деление нагрузки шевельнулась :)

думается двушки трешки за глаза бы хватило :)

Цитата:

Сообщение от Chehonte (Сообщение 2982407)
Перечитал весь топик. Толком нифига не нашел.
В общем использую активные колонки кушающие по 500-700Вт каждая, плюс пульт Ямаха обычнвй, аналоговый, микрофон, ноут, и свет до 300Вт. Какой стабилизатор лучше брать? Какой фирмы и какова ориентировочная цена?
Просьба камни не бросать )))

Я уже писал здесь ранее, что пользовался Ресантой на 5кватт. А когда умной розеткой измерил сколько в действительности потребляет мой аппарат, выкинул Ресанту и купил инверторный Штиль 1500. Рекомендую!!!
Во время замеров (ElecrtoVoice ZxA5-90 2 шт., Allen&Heath ZED10fx, радиомикрофон, ноутбук) потребляли всего 150 Ватт!!!!!! Недавно работал на выпускном, к этому комплекту, добавлял 2 саба RCF 905 и немного света, "Штиль1500" никаких перегрузов не выдавал. Смысл покупать на 5 кватт стабилизатор?

pasha.mac 16.07.2019 15:25

Цитата:

Сообщение от Калина (Сообщение 2982420)
нужно, чтобы был запас вдвое больше, чем нужно, бери хотя бы 3000 вт, в реальности это будет 1.5 - 2 кВт.....а лучше 5кВт

Добавлено через 1 минуту


у Ресанты оно нарисованное :biggrin: в любом случае будет показывать ровно 220

имеется ввиду график нагрузки :) когда втыкал духовой шкаф, плитку и чайник с косилкой - там пару делений загоралось... :)

arlona 16.07.2019 15:27

Цитата:

Сообщение от Дискоград (Сообщение 2982498)
Взял себе Uniel RS-1/2000 (1,6квт). Для allen&heat pa12-cp его хватает впритык. Индикация перегрузки переодически моргает, если как следует качнуть звук. С импульсным усилком хватает с запасом и на всю предвариловку- пульт микрофоны ноут.
У коллеги ресанта 3000, ее хватает на пару рсф712+саб еон518+ пульт + микрофоны и несколько фонариков светодиодных. Но у неё уже нет розетки и сетевого кабеля. Колодка для подключения. Хотя по идее он 2,4 кВт. Можно в розетку напрямую включить, но свет притухнет в момент пуска

Эти стабилизаторы релейного типа, у них время срабатывания никакущее!!!
Мое мнение, только инверторные стабы. Перед покупкой в магазине мне наглядно показали что он может работать от 90 вольт до 300, выдавая на выходе 220

pasha.mac 16.07.2019 15:28

Цитата:

Сообщение от arlona (Сообщение 2982656)
Я уже писал здесь ранее, что пользовался Ресантой на 5кватт. А когда умной розеткой измерил сколько в действительности потребляет мой аппарат, выкинул Ресанту и купил инверторный Штиль 1500. Рекомендую!!!
Во время замеров (ElecrtoVoice ZxA5-90 2 шт., Allen&Heath ZED10fx, радиомикрофон, ноутбук) потребляли всего 150 Ватт!!!!!! Недавно работал на выпускном, к этому комплекту, добавлял 2 саба RCF 905 и немного света, "Штиль1500" никаких перегрузов не выдавал. Смысл покупать на 5 кватт стабилизатор?

что-бы в холода даче тоже не обидно было :)

Добавлено через 1 минуту
Цитата:

Сообщение от arlona (Сообщение 2982659)
Эти стабилизаторы релейного типа, у них время срабатывания никакущее!!!
Мое мнение, только инверторные стабы. Перед покупкой в магазине мне наглядно показали что он может работать от 90 вольт до 300, выдавая на выходе 220

напряжение плавало 180-210 - в работе никак не заметно

trident 16.07.2019 15:34

Nikich 777,
Ди нафиг не нужен стабилизатор питания для приборов со стабилизирующими импульсными БП. А вот кондиционер питания нужен. Лучшие здесь Furman. И бесперебойник с неаппроксимированой синусоидой и последовательным отключением розеток может быть очень полезен. Гораздо больше полезен, чем стабилизатор.

arlona 16.07.2019 15:34

Цитата:

Сообщение от pasha.mac (Сообщение 2982660)
что-бы в холода даче тоже не обидно было :)

Добавлено через 1 минуту


напряжение плавало 180-210 - в работе никак не заметно

У меня очень давно усил за 1400$ навернулся, с тех пор работаю только со стабилизатором:rolleyes:

pasha.mac 16.07.2019 22:52

Цитата:

Сообщение от trident (Сообщение 2982662)
Nikich 777,
Ди нафиг не нужен стабилизатор питания для приборов со стабилизирующими импульсными БП. А вот кондиционер питания нужен. Лучшие здесь Furman. И бесперебойник с неаппроксимированой синусоидой и последовательным отключением розеток может быть очень полезен. Гораздо больше полезен, чем стабилизатор.

ежели их же (импульсники) кормить плавающим напряжением они и помрут быстрее?


Часовой пояс GMT +1, время: 03:15.

Работает на vBulletin® 3. Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot.