Василий54 17.02.2015 14:24

нужно взять измерительные клещи и замерить ток-может выйти меньше ,чем по рассчетам

Efremov77.77 17.02.2015 17:23

Указанный расчет я указал с учетом света: «American DJ Inno Pocket Spot» - 2 шт. , «INVOLIGHT NL 420» , «American DJ Dekker LED », зеркальный шар и два прибора "ZENIT" , плюс подсветка сцены на диодных лампах.

boki 17.02.2015 18:13

Была проблемма в одной кофеюшке с видеооператором,который включал киловаттные галогенки.Заказчик с хозяином посчитали,и как я понял за эти копейки не стали ссориться.

Марвин Гудмэн 17.02.2015 18:29

Цитата:

Сообщение от виктор2605
увидел хитрую приспособу,которая включаться в розетку между потребителем эл энергии и сетью.в этот девайс вводиться цена за 1квт час и прибор в течении суток или недели(как выставишь)будет показывать именно сумму денежкофф за потреблённые квт. есть там вариант настройки на показания в амперах и квт

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Уже отвечал.
Цитата:

Сообщение от Марвин Гудмэн
его недостаток, заведение скажет: Вы во время работы несколько раз нажимали на "Сброс" на Вашем приборе и поэтому потребили больше электричества, чем показывает Ваш прибор.
Поэтому - только отдельный оппомбированный счетчик.


Каддафи 17.02.2015 19:43

Всем привет!! А сколько будет потреблять при работе пара*Активная двухполосная АС, усилители D-класса: 400+200 Вт??Это.. чтоб рассчитать емкость кабеля.Удлинители в основном все до 1к.ватт.

seregan1 17.02.2015 20:00

Цитата:

Сообщение от Каддафи
Это.. чтоб рассчитать емкость кабеля.Удлинители в основном все до 1к.ватт.

Клево, удлинители в киловаттах меряем! :biggrin:
Для проката самое то - можно сложить с мощностью усилителей (пУковой) и тогда будет супермощный аппарат в глазах заказчика...

Марвин Гудмэн 17.02.2015 20:49

seregan1,
Там самая клёвость, что зачем-то собираются рассчитывать "емкость кабеля", взгляни на методику расчётов [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Ну рассчитаем (я не осилю), а нафига?

Михаил 1985 17.02.2015 21:10

Цитата:

Сообщение от Каддафи (Сообщение 2757823)
Всем привет!! А сколько будет потреблять при работе пара*Активная двухполосная АС, усилители D-класса: 400+200 Вт??Это.. чтоб рассчитать емкость кабеля.Удлинители в основном все до 1к.ватт.

Кабель кг сечение 1,5 хватит вполне 10-20 метров

Каддафи 17.02.2015 21:27

Цитата:

Сообщение от Михаил 1985 (Сообщение 2757851)
Кабель кг сечение 1,5 хватит вполне 10-20 метров

Большое спасибо!

1,5 может быть и до 3,5 к.ватт или хватит общего провода на 2 колонки до 2 к.ватт??

Михаил 1985 17.02.2015 21:37

Цитата:

Сообщение от Каддафи (Сообщение 2757854)
Большое спасибо!

1,5 может быть и до 3,5 к.ватт или хватит общего провода на 2 колонки до 2 к.ватт??

Общего на 2 колонки.... Если конечно не 1000 метров. 1,5 ещё и крепче чем например 0,75

Каддафи 17.02.2015 21:41

Цитата:

Сообщение от Михаил 1985 (Сообщение 2757856)
Общего на 2 колонки.... Если конечно не 1000 метров. 1,5 ещё и крепче чем например 0,75

Спасибо!

VDJ Almaz 17.02.2015 21:54

Обычные готовые промышленные удлинители и удлинители-фильтры (дефендер, макел и др.) сделаны проводом типа ПВС 3х1,0 мм2, редко 3х1,2 мм2, и совсем редко 3х1,5 мм2. Имеют максимально допустимый ток до 10 - 16 А (обычно написано на сетевой вилке), это 2 - 3 кВт по мощности. Но надо учитывать длину удлинителя - чем больше, тем меньше допустимая мощность. Ваша пара *Активная двухполосная АС, усилители D-класса: 400+200 Вт" на максимальной громкости будет потреблять максимум ватт 800, так что если не хочешь заморачиваться изготовлением хорошего самодельного удлинителя, то пойдут готовые исправные.
Розетки кстати (обычные евро) тоже рассчитаны на ток до 16 А, т.е. до 3,5 кВт.

Каддафи 17.02.2015 22:00

Цитата:

Сообщение от VDJ Almaz (Сообщение 2757861)
Обычные готовые промышленные удлинители и удлинители-фильтры (дефендер, макел и др.) сделаны проводом типа ПВС 3х1,0 мм2, редко 3х1,2 мм2, и совсем редко 3х1,5 мм2. Имеют максимально допустимый ток до 10 - 16 А (обычно написано на сетевой вилке), это 2 - 3 кВт по мощности. Но надо учитывать длину удлинителя - чем больше, тем меньше допустимая мощность. Ваша пара *Активная двухполосная АС, усилители D-класса: 400+200 Вт" на максимальной громкости будет потреблять максимум ватт 800, так что если не хочешь заморачиваться изготовлением хорошего самодельного удлинителя, то пойдут готовые исправные.

Большое спасибо!

Но если..это было так просто....Сегодня был в спец.магазине электротоваров и мне их главный специалист-директор..объяснял,что все бытовые удлинители до 1квт т.е. если я не хочу "дыма" бери по мощней.

Михаил 1985 17.02.2015 22:03

Цитата:

Сообщение от VDJ Almaz (Сообщение 2757861)
Обычные готовые промышленные удлинители и удлинители-фильтры (дефендер, макел и др.) сделаны проводом типа ПВС 3х1,0 мм2, редко 3х1,2 мм2, и совсем редко 3х1,5 мм2. Имеют максимально допустимый ток до 10 - 16 А (обычно написано на сетевой вилке), это 2 - 3 кВт по мощности. Но надо учитывать длину удлинителя - чем больше, тем меньше допустимая мощность. Ваша пара *Активная двухполосная АС, усилители D-класса: 400+200 Вт" на максимальной громкости будет потреблять максимум ватт 800, так что если не хочешь заморачиваться изготовлением хорошего самодельного удлинителя, то пойдут готовые исправные.
Розетки кстати (обычные евро) тоже рассчитаны на ток до 16 А, т.е. до 3,5 кВт.

Обычно 3 по 0,75 в готовых решениях от пилота дефендера и тд ) медь нынче дорогая. Ещё в бытовых удлинителях обычно применяют кабель марки пвс а он как показывает практика в отличии от кабеля кг на холоде превращается в палку которой зимой можно убить деда мороза :biggrin::biggrin:

Добавлено через 2 минуты
Цитата:

Сообщение от Каддафи (Сообщение 2757862)
Большое спасибо!

Но если..это было так.Сегодня был в спец.магазине электротоваров и мне их главный специалист-директор..объяснял,что все бытовые удлинители до 1квт т.е. если я не хочу "дыма" бери по мощней.

Купите пару макеловских колодок и пару резиновых вилок (чтоб не раздавить) кабель метров 15-20 по потребности паять ничего не надо всё на клеммах :smile:

Каддафи 17.02.2015 22:17

Цитата:

Сообщение от Михаил 1985 (Сообщение 2757865)
Обычно 3 по 0,75 в готовых решениях от пилота дефендера и тд ) медь нынче дорогая. Ещё в бытовых удлинителях обычно применяют кабель марки пвс а он как показывает практика в отличии от кабеля кг на холоде превращается в палку которой зимой можно убить деда мороза :biggrin::biggrin:

Добавлено через 2 минуты

Купите пару макеловских колодок и пару резиновых вилок (чтоб не раздавить) кабель метров 15-20 по потребности паять ничего не надо всё на клеммах :smile:

Большое спасибо!

Почему задал вопрос...у меня источник подключения один и от него питается все АС,свет и дым,чтоб не на баянить))решил спросить.
Катушка 40 метров на резине до 3,5 квт есть.Свет весь на светодиодах..вот только подключение АС вызвало сомнение из-за консультации мега-спеца в магазине.

VDJ Almaz 17.02.2015 22:20

Цитата:

Сообщение от Михаил 1985 (Сообщение 2757865)
Купите пару макеловских колодок и пару резиновых вилок (чтоб не раздавить) кабель метров 15-20 по потребности паять ничего не надо всё на клеммах :smile:

Эти вилки внутри пластиковые. Ногой может и не раздавишь (не пробовал), а вот под авто разлетаются влегкую. Кстати колодки тоже есть прорезиненные, с крышками, вроде даже влагозащищенные, не знаю, не пользовал таких.
Резиновый кабель КГ конечно получше ПВС. И можно взять 2-х жильный 1,5 мм2, меньше проблем будет с фоном в АС.

Каддафи 17.02.2015 22:26

Цитата:

Сообщение от VDJ Almaz (Сообщение 2757873)
Эти вилки внутри пластиковые. Ногой может и не раздавишь (не пробовал), а вот под авто разлетаются влегкую. Кстати колодки тоже есть прорезиненные, с крышками, вроде даже влагозащищенные, не знаю, не пользовал таких.
Резиновый кабель КГ конечно получше ПВС. И можно взять 2-х жильный 1,5 мм2, меньше проблем будет с фоном в АС.

Спасибо!

Добавлено через 4 минуты
Цитата:

Сообщение от VDJ Almaz (Сообщение 2757873)
Эти вилки внутри пластиковые. Ногой может и не раздавишь (не пробовал), а вот под авто разлетаются влегкую. Кстати колодки тоже есть прорезиненные, с крышками, вроде даже влагозащищенные, не знаю, не пользовал таких.
Резиновый кабель КГ конечно получше ПВС. И можно взять 2-х жильный 1,5 мм2, меньше проблем будет с фоном в АС.

Кстати..по фону-если ставить на колонки маяки световые-сирены...фон будет..??Вроде бы нельзя ставить на АС ничего...

Михаил 1985 17.02.2015 23:02

Цитата:

Сообщение от Каддафи (Сообщение 2757875)
Спасибо!

Добавлено через 4 минуты


Кстати..по фону-если ставить на колонки маяки световые-сирены...фон будет..??Вроде бы нельзя ставить на АС ничего...

Обычно фон из за земли (петля)
тут всё расписано с картинками [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

seregan1 18.02.2015 05:43

Не надо брать двухжильный провод для сетевого питания. Берите 3-х жильный, делайте обязательно с заземлением. Сечение не менее 1,5 кв.мм. Если с дым-машиной, лучше 2,5 кв.мм.

trident 18.02.2015 07:19

Цитата:

Сообщение от Михаил 1985
Обычно 3 по 0,75 в готовых решениях

Мечты, мечты. Сейчас регулярно попадается и 2х0.5, а мне постоянно встречаются пошлости типа 2х0.125. Это же ужас!

seregan1 правильно говорит. А по хорошему самому покупать кабель и делать удлинители.