igor47 28.05.2018 10:12

Затронула тема и меня,проштудировал все 37 страниц.Вспомнились свадьбы 20-30 летней давности,когда ездил по деревням с бытовым автотрансформатором на 400 вт с индикаторным табло(до сих пор рабочий).На неделе получил сообщение от каверщиков,что в заведении положили два усилителя(не "отпускает" защита),в заведении на сцене стоял местный стабилизатор на 5 кВт для сменяющихся по дням коллективов.В день их выступления стаб был отключен и они запитались в обход.Не выдержали только усилители на топах,сабы(активная "турбина") и бэклайн в норме.А мне ехать на хутор -озвучивать турслёт.Взял у знакомого стаб ИЕК на 2 кВт.Было оборудование=2*АРТ 312+АЙНЮК 6000(лимитер выставил на 800 ватт(там есть и такое по мощности)+пульт+бук+леды(100 вт)+4 радиосистемы+процессор БЕХР 2496.В стабе две выходные розетки,на одну аппарат,на вторую вилку со штырём заземления.Контролировал напряжение по индикаторам стаба.Опускалось на входе до 155 вольт(лампа накаливания теряла яркость раза в два на глаз)-самого стаба диапазон 140-280.Контроль по потребляемой мощности не выходил за предел второго индикатора.Стаб спас-без него я бы не справился.Сейчас знакомлюсь с рынком стабилизаторов у нас,планирую покупку, о многих моделях(описанных форумчанами)у нас и не слышали,буду подбирать из предложенных на нашем рынке.Завтра опять на село -озвучивать конференцию,поеду с тем же ИЕКом.

igor47 08.06.2018 12:43

Занялся поиском стаба на вторичном рынке,нашёл несколько недорогих(до 40 америкосов)-IEK 2000 и
Lider PS-2000W-15(снят с производства).На ИЕКе работал ,см.пост выше-устроил,он релейный,а Лидер(симисторный,время переключения 5 мс,вес в два раза больше=12 кг).Хочу взять себе и знакомому прокатчику по свету на ЛИДах.Хотелось услышать ваше мнение как пользователей.Про выходной "синус"Лидера попробую написать на сайт российского производителя,т.к.инфы мало.Жду ваших советов,т.к время на раздумия двое суток.

ХОРУС 08.06.2018 19:58

Цитата:

Сообщение от igor47
нашёл несколько недорогих

Если отдельно на свет ставить, то подойдут, а если музыкальное оборудование навешивать, то разика в два мощнее нужно.

igor47 08.06.2018 20:06

ХОРУС,Могу купить 2-3 за 1\7 цены нового,вопрос ,как они в практике.У прокатчика лид-света не один кВт.

ХОРУС 08.06.2018 20:41

Цитата:

Сообщение от igor47
Могу купить

Я за фому, мне за ерёму - вообще то акцент в посте делал на мощность стаба (вначале пляшут от неё, а потом выбор производителя и типа устройства).

igor47 08.06.2018 20:59

ХОРУС,
Извиняюсь,если неправильно меня поняли.Из моего опыта 2 кВт мне хватило на два 312 РСФ+айнюк 6000+прочие мелочи и индикатор мощности показывал 2 деления из нескольких делений при опустившейся напруге на входе до 155 вольт,и аппарат работал.При наличии двух стабов и питания от одной фазы-имею выигрыш=2 раздельных устройства=запас по мощности сети в два раза,учитывая кривую от напряжения на вводе.То есть хочу пользуюсь одним,хочу двумя.Интересует мнение пользователей данных стабов в практической деятельности.Кстати задал вопросы менеджеру на сайте российского производителя-ответа до сих пор не получил никакого.У нас же пару раз обращался по таким вопросам,так сразу же звонили,писали,предлагали альтернативу,советовали.Да и у меня нет одного аппарата,собирается конфигурация от поставленных задач,там и будет видна мощность потребления,где и одного стаба хватит,а где и несколько могут потребоваться.

ХОРУС 08.06.2018 21:28

Цитата:

Сообщение от igor47
Из моего опыта 2 кВт мне хватило

А у меня на даче подключены подобные для холодильников.
Цитата:

Сообщение от igor47
При наличии двух стабов и питания от одной фазы-имею выигрыш=2 раздельных устройства=запас по мощности сети в два раза,учитывая кривую от напряжения на вводе.

Видать законы Ома и Кирхгофа прошли стороной.

igor47 08.06.2018 21:48

Цитата:

Сообщение от Марвин Гудмэн (Сообщение 2539673)
Как подобрать мощность - [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

А при падении напряжения в сети мощность стабилизатора падает вот так.

[IMG]http://volt******.com.ua/sites/default/files/zavisim-napr-moshchn-voltm_0.jpg[/IMG]

Имел ввиду это,при Uвх=140 в,два стаба в 2 кВт примерно=2 кВт.

igor47 12.06.2018 10:42

Ребята,кто работает со стабилизаторами с симисторным управлением(не сервоприводные и релейные),как они для наших целей?Назначение-звук и свет на лидах.Послезавтра надо покупать,в наличии имеется релейный.

Добавлено через 19 часов 18 минут
Если кому интересно,получил ответ с Пензенского завода изготовителя В запрашиваемом Вами товаре ступенчатая стабилизация выходного напряжения с точностью ±4,5 %, синус не искажается, т.к. организована симисторная коммутация в нуле тока.

Добавлено через 19 часов 29 минут
И ещё интересная информация на данный вид стабилизатора.Защита стабилизатора от перегрузки и короткого замыкания.Стабилизатор имеет трехступенчатую защиту от перегрузки:
при мощности нагрузки от 1,1 Рном до 1,5-2 Рном стабилизатор отключает нагрузку через 5-10с.

при мощности нагрузки от 2 Рном до 6 Рном стабилизатор отключает нагрузку через 1с.

То есть есть повод к размышлению.

igor47 18.06.2018 14:01

Цитата:

Сообщение от Калина
мой Краулер сегодня выпендрился.....
приехал в кафешку, а там отрубили электричество, они включили свой генератор и вот мой стабилизатор вдруг начал выдавать НАОБОРОТ(!!!)
на входе показывает 224-231V, а на выходе - 285-307 V....я в шоке, конечно, не стал его использовать..... У кого есть догадки или версии столь странного поведения?

Добавлено через 14 часов 42 минуты
приехал домой, включил в розетку - всё нормально показывает .....может, я в запарке не туда смотрел.... или у меня что-то с глазами? ......

Похожая ситуация,дал знакомому на природу релейный стаб,питание от 6 кВт генератора,оборудование звук+свет.Показания приборов стаба=вход-210 вольт,выход -260 вольт.Пока в планах проверить работу реле стаба от Латра.Предполагаю -нечистый синус от генератора и помеха от ИБП.Питание от генератора к оборудованию было выполнено трёхжильным кабелем,контур заземления не делался.Ваши соображения по данному вопросу ,просьба отвечать понимающих и разбирающихся в электронике и электрике.

Malen 18.06.2018 17:21

У меня Huter DY6500LXA.
Вот как в инструкции описывается получение 220 вольт. Может у вас такой-же вариант.

Напряжение генератора
Во время работы, бензиновый генератор вырабатывает переменное напряжение без привязки к абсолютным значениям. Это означает, что разность потенциалов между любым контактом розетки и землей составляет 110В, а напряжение между контактами – 220В.
Для того чтобы сделать генератор действительно однофазным, необходимо приравнять к нулю потенциал одного из контактов в выходной розетке. Для этого необходимо организовать отдельную точку заземления близко к месту установки генератора и присоединить один из контактов в выходной розетке к этой точке. Таким образом у вас получиться «ноль» на заземленном проводе и чистая «фаза» на втором проводе.

igor47 18.06.2018 21:39

Вообше я за три провода, землю сам генератор через заземляющую клему.Имхо.Плюс землю (штыри)у генератора вбиваю и у розетки потребителя.

Сергей-007 18.06.2018 22:07

А вот я на 9-майские праздники "лоханулся". Не сообразил, да и прОвода не было лишнего. Небольшая "межпуха" на Рублёвке. Беру свой аппарат, пультик QSC и Furman(конденционер напряжения). Слава Богу, что Аленя взял.. на всякий. Подключил аппарат, продуваем и... пульт перезапускается. А я ещё обратил внимание, что от шнурового микрофона, клавишника пощипывало. Явно нет земли, хотя на улице евророзетка.. Прибором проверил-точно, на усиках нет земли! Была мысль сделать самому, но подручного материала не было с собой. Пульт перезапускается раз за разом. Вспомнил, как кто-то из коллег писал, что, если нет земли, толку от Furman-а не будет. Короче, включил Аленя и прекрасно отработал. Такая вот фигня приключилась.

Labyx 24.10.2018 07:47

Стабилизатор IEK 3 квт.
Уже писал - ...пару лет назад купил. До этого работал без стабилизатора. Эта сволочь (стаб) при низком напряжении просто вырубался! Без него аппарат плохо НО работал. Теберь использую только для пульта , примочек и прочей малопотребляющей лабуды (жалко потраченных денег а так-бы работал без "него"!)
р.s. мой аппарат в подписи. - плюс тогда еще подцеплял две активные колонки по 450вт ms-max 360A. (там стоят трансформаторные блоки питания)

igor47 16.11.2018 11:33

Речь о стабилизаторах напряжения,а не о сварках.Прочтите тему.

Vladimeer 17.11.2018 08:52

Цитата:

Сообщение от ХОРУС
Если отдельно на свет ставить

Смотря какой свет! Если 10-20 "париков " с киловатной лампочкой !:biggrin:
Недавно был на семинаре (АТтрейд проводил ). Показали "голову" со светодиодом 440 ватт! Это я вам скажу что то !

arlona 16.04.2019 17:25

Коллеги, если интересно, посмотрите результаты теста. Предистория такая: в далеком 1998 году у меня навернулся усил "Crest Audio". Мастер, который делал усил, сказал, что возможно был скачок напряжения и т.д... С тех пор постоянно вожу с собой стабилизатор. В небольшие залы возил стабилизатор на 2 кв для двух топов Electro-Voice ZxA5-90B, микшер, ноут и прочей мелочовки. А в большие залы брал к этому комплекту два саба RCF ART905 и стабилизатор на 5 квт. На днях с али пришла умная розетка, которая считает мощность, силу тока, текущее напряжение. Сегодня ее испытывал с инфракрасным обогревателем на 800 ватт, показывала точно. Для себя сделал такое открытие: топы, пульт и ноут потребляют 166,5 ватт!!!!!! Всего!!! Громкость была максимальная (в рамках разумного) Вывод для себя сделал такой: на 2 квт стабилизатора за глаза.

Добавлено через 10 минут
есть скриншот, туплю, не могу вставить изображение

Добавлено через 44 минуты
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Добавлено через 45 минут
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Добавлено через 47 минут
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

Добавлено через 48 минут
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]

shlyagerovich 16.04.2019 18:20

Добавлено через 1 минуту
Цитата:

Сообщение от arlona
На днях с али пришла умная розетка, которая считает мощность, силу тока, текущее напряжение.

А ссылку, или название этой розетки можно?

arlona 16.04.2019 18:54

Цитата:

Сообщение от shlyagerovich (Сообщение 2975294)
Добавлено через 1 минуту

А ссылку, или название этой розетки можно?

Lonsonho Smart Plug Wi Fi

ХОРУС 16.04.2019 18:55

Цитата:

Сообщение от arlona
изображение

А его то нет по сцылям.


Часовой пояс GMT +1, время: 13:02.