Подскажите пожалуйста
Предстоит озвучивание праздника на летней открытой площадке.Оборудование будет крафт м8+q1212 с 4 ОМной нагрузкой+ТС М1.В отделе культуры сказали, что мощность электросети 3 киловата.Достаточно ли это для моего оборудования???
|
3квт долговременной мощности хватит за глаза, НО С НЕБОЛЬШОЙ ОГОВОРКОЙ:
-Электро сеть должна спокойно реагировать на кратковременные броски тока, т.е. чахлый автомат на 16А не должен в ужасе отключаться от малейшего броска. -Минимум половину этой мощности электросеть должна держать без заметных просадок напряжения. В любом случае стоит пнуть местного энергетика, если таковой организм там есть в штате. Т.к. цифра 3квт может означать современный 16А автомат на фоне гнилой 50 летней проводки. |
Я вот тож сейчас к тусе уличной по электричке озаботился... несколько дней прошло в подсчетах/расчетах и поездок по магазинам ))). Только у меня вот как-то под 20 Квт нарисовывается (((
|
Pivanist, что у тебя столько электричества жрет?:eek: Свет?
|
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
|
Броски в десятки ампер могут быть при включении усилителя и остального оборудования. Более слабые пики потребления могут быть на сложном музыкальном сигнале и на большой громкости.
Раньше я регулярно вешал на 16А автомат четыре 2х18 саба (4квт долговременной) и два топа по 1квт, т.е. 6квт мощности, ограниченной лимитерами. На банкетной народной долбежке все было в порядке, автомат не вышибало. |
Цитата:
|
Тогда все будет в порядке!!!:wink:
|
dubstep, РЭК, 4 монитора, мелочевка.... ну и самое большое - 8 паров киловаттных, 4 бошки, пушка и мелочевка.
|
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
|
а хз.... но явно больше 1 Квт... световик привозит.
|
Цитата:
Я так прикинул на глазок, получается мощность световой части составляет от 14 до 16 кВт, это значит, что под свет трэба выделять отдельный сетевой ввод, либо развязывать источники звукового комплекса ( не силовые, конечно) посредством ИБП: любая :jopa: со световым оборудованием может сильно ударить по маломощным источникам питания истоковой части при условии общего сетевого ввода. Да ещё, если его мощность маловата, относительно мощности используемого оборудования. |
Владимир 57, раздача будет трехфазная. Звук сажаю весь на отдельную фазу... пока что ничего лучшего придумать не удалось )))
вот может тогда и подскажете... а то чо-то моцк замылился ))) хочу замутить себе переносную раздачку с 3 фаз на розетки по 1. Какой должен быть ввод (амперы, сечение кабеля) и какие выводы (амперы, сечение кабеля), какую автоматику врезать. Условно считаем разные варианты от 20 до 30 КВт общего потребления. Интересно мнение пользователей подобных приблуд. Заранее благодарен. ЗЫ При общении с электриком по варианту 30 КВт получилось как бы, что ввод кабелем 16 квадратов на 64 А розетку. Общий автомат, автомат на каждую фазу, и розетки фазовые по 32 А... |
Цитата:
|
Владимир 57, поясните, плиз. и сколько тогда будет такой ввод держать?
|
Pivanist, по сечению кабеля ввод отличный. Автоматы на вводе могут вести себя не предсказуемо (зависит от их состояния). По этой причине будьте готовы ко включению минуя главный автомат. Отдельные автоматы на каждую фазу должны быть исключены!!! - включайтесь до них.
Еще не помешает организовать свое заземление. Зачастую земля в РЩ попадается не кондиционная. По этому дружно заготавливайте куски арматуры с приваренными болтами и толстый медный кабель для их соединения.:aga: Пригодится водичка, соль и хорошая кувалда для ускорения установки штырей:biggrin: Добавлено через 4 минуты + На монтаже пригодится свой электрик! Во первых поможет в спорах с местным энергетиком, во вторых поможет определить состояние ввода и земли. |
Pivanist,
И еще одно правило, кабели ввода для света и звука должны быть отдельными, сечение каждый подбирает под себя. Также учитывай при выборе сечения что характер потребления у света и звука разный. |
Возможно "светлячок" приедет со своим шнурком, они на большие работы всегда берут свою дистрибуцию, даже если она не нужна:aga:
|
Я понял что Ваня "светлячка" берет под свое крылышко и будет делать общую коммутацию
|
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
|
Так чуток выше об этом я и написал (словами).
А я прикидываю, что на реальном сигнале даже 3х20 кВт пройдет, при кабеле до 50 м. Правда, если уси не трансформаторные, в этих пиковые токи дурные. Вань, ты черкни соко и каких усей собираешься кормить, так поточнее можно подсказать, и о штыре доп. заземления не забудь, оч часто спасает. |
Скорее всего REC CS2600 и REC CS4400, по два саба на канал.
Возможно аппарата будет в 2 раза больше, если Михаил PRIDE тоже участвует. |
Цитата:
|
во вы блин расписали.
1. Комплект будет один с усями 4400 и 2600. 2. я сижу на одной фазе от раздачки "светлячка" 3. отдельный ввод под свет - имеется ввиду трехфазный? |
Цитата:
|
Вот тут я готов поспорить, по моему мнению, если потребляемая моща начинает превышать 10 кВт, нужно запитываться от трех фаз одновременно распределяя равномерно нагрузку на фазы. Делить фазы со световиками опасно, поскольку звук потребляет переменно, даже можно сказать импульсно-хаотично и перекоса фаз неизбежать, а это сами понимаете черевато. Самое нормальное решение запитаться от одного щита отдельными кабелями, при длинне более 30м помеха от световых диммеров практически исключена.
|
Ребят, всем спасибо за советы!!! хочу переспросит и уточнить.
1. Ввод по 3-фазам должен быть один и потом распределяться между звуком и светом? или грубо говоря две трехфазные раздачи с одного щита - одна для звука со своими раскидушками по звуку, другая по свету. 2. Все-таки по автоматам как-то определится... надо их ставить или нет. Просто все про-дистрибьютеры с автоматами... 3. Какой ампераж разеток/вилок ставить? |
Ваня, самопальный дистрибьютор- очень опасная и непредсказуемая вещь. Я тебе НЕОДНОКРАТНО советовал самому не заморачиваться по этим вопросам, выдать техзадание ГРАМОТНОМУ электрику. Или приобрести ПРО- распределитель питалова.
|
maestro116,
Тяжело не согласиться, хотя ничего сложного нет, но без базовых знаний... может быть полная :jopa: Pivanist, 1. два отдельных 3-х фазных кабеля от одного щитка, можно и от разных но такая роскошь не везде есть. 2. Вводной автомат обязателен, ведь если КЗ у тебя то вырубиться твой автомат а свет будет работать и наоборот. 3. Это зависит как будешь делать разводку, Посиди продумай как удобнее на "все" случаи жизни и применяй, не забудь о резервировании. Как пример вот мой, тебе такой большой врядли нужен, но чтоб понять идею [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...],[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] И не забудь о доп заземлении (у меня барашек М10 возле входного 125А) |
Цитата:
|
maestro116, это все здорово, когда есть 30 к р в кармане. Тем более собственно сложного то уж в раздаче ничего нет. Просто хочу выяснить как будет лучше/практичней/надежней. С электриками общался - они не в теме ))) им еще долго надо объяснить особенности и нюансы.
белша, правильно ли я понял? надо от щитка тянуть два 3ф-кабеля. Один в отдельную раздачу для света, другой в раздачу для звука. (думаю, что отдельные раздачки гораздо удобнее). В каждой раздаче разбиваем 3ф на 3x1ф, вешаем автоматы на каждую и собственно тянем к источникам. Сечение кабелей и ампераж автоматов соответственно мощности потребителей. а теперь для дурака... если ТОЛЬКО на звук требуется например 15 Квт. Какого сечения должен быть вводной кабель, какие автоматы? ибо вот сейчас смотрю в таблицу - 380в - 4 кв мм - 15 квт и децл не понимаю - т.е. кабель 4 жильный с сечением 4 кв мм может спокойно держать 15 квт - правильно? мы раздаем по фазам - а каждая фаза тогда сколько может держать? ЗЫ Может кто посоветует хорошую литературку/источник/статью (желательно экспресс-познания) по теме этой... учебник физики не предлагать - уже читал ))) |
Цитата:
Автоматы и розетки подбираются с маленьким запасом, относительно максимального энергопотребления нагрузки. Если брать под номинальную мощность, при скачках сети и работе на пределе мощности оборудования, могут происходить самопроизвольные срабатывания защиты АП. |
Владимир 57, погуглил, почитал. Это все понятно.
|
Понял правильно. Вводные кабели должны быть отделные. Вводной автомат тоже обязательно 3-х фазный, а дальше делишь на однофазные, с учетом сказанного Владимир 57.
Насчет кабеля, лучше, даже настоятельно надо применять 5-ти проводный (3 фазы, нейтраль, заземление) землю и нейтраль обьединять можно только на ГРЩ и желательно под отдельные болты (к сожалению практически повсемесно у нас "глухозаземленная" нейтраль, да и как правило сомнительного качества, по этому не забываем о дополнительной земле (штырь в реальную землю) расположенную максимально близко к сцене и цепляем ее уже на свой дистрибютор. Разносный ток в этой ситуации бежит по земляному проводу выравнивая потенциалы "0" между ГРЩ и сценой. Если этот ток достаточно большой, то иногда приходится даже откидывать земляной провод от ГРЩ, и усиливать свое заземление. По сечению, 3-х фазный резина в резине сечением 4 кв мм действительно тянет 15 кВт, по 5 кВт на фазу с солидным запасом. Но при условии равномерно нагруженных фаз, при этом в проводнике нейтрали течет разность тока фаз, если будет перекос то ток в этом проводнике может вырасти более чем вдвое и кабель перегреется. Если интересно могу переслать подборку своих материалов по кабелям, землям и тд, правда, все натянуто с инета такчто не исключено что все уже есть и у тебя. |
давайте! буду рад
|
Отправил на Яндекс почту
|