Димакарантин 03.01.2018 21:25

Глючит DMX тракт.
 
Здравствуйте коллеги.С прошедшими и наступающими праздниками. Сетап:2 вош головы 7*12,4 пара 7*12,2 лазера,дым машина и строб. Управлялка UDMX работающая в фристайлере. Коммутирую все это на разных площадках и выявил некоторые глюки.В зависимости от последовательности приборов в тракте,приборы глючат(не управляются и живут своей жизнью).Если коммутирую 2 головы не подряд,а через некоторые приборы,то начинает глючить часть приборов.И бывает глючат разные(думаю в зависимости от того в какой последовательности скоммутированы головы).Как только головы стоят подряд проблем нет.Выявил ,что на это влияют головы случайно.Коммутировал еще площадку на 36 приборов с участием этих приборов тоже были глюки,но не критично.Провода проверенные.

00zzz00 03.01.2018 22:48

На последнем приборе заглушка 120 ом стоит?
Если стоит, то только DMX сплитер поможет. Разные группы приборов в отдельные выходы сплиттера

Калина 03.01.2018 23:05

бывает, что китаёзы ставят терминаторы(внутри прибора) и тогда такой прибор даёт сбой команд, если стоит не в конце цепи

dli-alex 03.01.2018 23:05

Цитата:

Сообщение от Димакарантин (Сообщение 2925994)
Здравствуйте коллеги.С прошедшими и наступающими праздниками. Сетап:2 вош головы 7*12,4 пара 7*12,2 лазера,дым машина и строб. Управлялка UDMX работающая в фристайлере. Коммутирую все это на разных площадках и выявил некоторые глюки.В зависимости от последовательности приборов в тракте,приборы глючат(не управляются и живут своей жизнью).Если коммутирую 2 головы не подряд,а через некоторые приборы,то начинает глючить часть приборов.И бывает глючат разные(думаю в зависимости от того в какой последовательности скоммутированы головы).Как только головы стоят подряд проблем нет.Выявил ,что на это влияют головы случайно.Коммутировал еще площадку на 36 приборов с участием этих приборов тоже были глюки,но не критично.Провода проверенные.

была такая проблема с головой китайской, сами по себе работали чётко но в куче плясали, нашёл проблему в самой коробке примочке,попробуйте заменить коробку,китай китаю рознь

Калина 03.01.2018 23:07

Цитата:

Сообщение от Димакарантин (Сообщение 2925994)
Коммутировал еще площадку на 36 приборов с участием этих приборов тоже были глюки,но не критично.Провода проверенные.

вообще, на такое количество приборов нужен сплиттер

trident 03.01.2018 23:29

Для начала не мешало бы выяснить, что там с волновым сопротивлением коммутационного кабеля. Чтоб не соврать, нужно 50 ом на метр.

Тонус 03.01.2018 23:32

110 Ом.
И да, терминатор имеет смысл только на линии с равным ему волновым сопротивлением, иначе терминатор может как улучшить, так и ухудшить ситуацию.

Димакарантин 04.01.2018 19:05

Терминатора в цепи нет.А можно подробнее о волновым сопротивлением коммутационного кабеля, пожалуйста.

Добавлено через 3 минуты
И какую функцию выполняет DMX сплиттер?

Владимир Марченко 04.01.2018 19:11

Коробочки UDMX тоже бывают с сюрпризом, товарищ год мучался. Оказалось, на фабрике установили перемычку между контактом 1 и корпусом (по спецификации DMX это СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!). Ну и сам интерфейс оказался тоже с глюком. В итоге заказал новый у ЛазерШоу, предварительно погоняв мой.

Димакарантин 04.01.2018 19:17

Коробка не китай,а паяная "умельцами" в Киеве.Про нее много положительных отзывов и мне автор рассказал ,что там стоят какие то защиты...

Добавлено через 3 минуты
Все кабеля паяны с обычного 3х жильного микрофонного кабеля и разные.

Добавлено через 12 минут
Почитал про сплиттер,терминатор и DMX кабеля.Удивляюсь,как вообще у меня работает))).Направление понял,буду копать.Большое всем спасибо.

soundrental 04.01.2018 19:36

1-обязателен сплитер
2-терминатор на конец каждой линии
3-иметь в наличии дмх-тестер (паяется из резистора, светодиодов и разъема XLR)
4-наличие земли на фермах и в силовых кабелях

Добавлено через 5 минут
Цитата:

Сообщение от Димакарантин (Сообщение 2926123)
Терминатора в цепи нет.А можно подробнее о волновым сопротивлением коммутационного кабеля, пожалуйста.

Добавлено через 3 минуты
И какую функцию выполняет DMX сплиттер?

нужно использовать дмх-кабель, на коротких линиях часто прокатывает микрофонный, но тут как повезет

сплитер отвязывает линии друг от друга, и от выхлопа дмх-коробки
т. е. если к примеру на каком то приборе прошьет питальник, и на дмх-разъеме появится что то, отличающееся от дмх-сигнала, то это спасет жизнь приборам на других линиях, дмх-коробочку, и часто ноут

Димакарантин 04.01.2018 19:44

Большое спасибо.

trident 04.01.2018 21:06

DМX кабель должен быть с волновым сопротивлением 110 ом. Эти кабели могут использоваться в качестве микрофонных, а вот микрофонные кабели в качестве DMX могут дать проблемы на больших расстояниях.

Димакарантин 04.01.2018 21:13

Ок.Спасибо.

Добавлено через 1 минуту
А можно на один адрес "сажать" несколько приборов?Например если это пары и они выполняют одинаковые функции.

Тонус 04.01.2018 21:20

Цитата:

Сообщение от Димакарантин (Сообщение 2926165)
А можно на один адрес "сажать" несколько приборов?Например если это пары и они выполняют одинаковые функции.

Без проблем.

soundrental 04.01.2018 21:21

Цитата:

Сообщение от Димакарантин (Сообщение 2926165)
А можно на один адрес "сажать" несколько приборов?Например если это пары и они выполняют одинаковые функции.

если не нужно раздельное управление функциями приборов-то да

Димакарантин 04.01.2018 21:36

Ок.Спасибо

Димакарантин 07.01.2018 10:09

А можно использовать WIFI DMX передатчики вместо сплитера?В инструкции написано,что 1 передатчик может работать с несколькими приемниками.Передатчик в UDMX,а приемники на разные группы приборов.По питанию,группа от группы будет изолирована,и от помех.

Тонус 07.01.2018 10:32

Цитата:

Сообщение от Димакарантин (Сообщение 2926542)
А можно использовать WIFI DMX передатчики вместо сплитера?В инструкции написано,что 1 передатчик может работать с несколькими приемниками.

Можно.

dj_karpets 10.01.2018 00:39

Я использую конекторы нютрики и кабель клотз 2000 между приборами по сцене,и от управлялки до сплиттер на сцену тоже нютрики конекторы,но кабель клотз 5000.общая длина кабелей на 4 линиях выходящих из сплиттера около150м.все работает.в вашем варианте проверит все приборы на предмет хорошей пайки,бывает что вход-выход хлр на плате алло пропаяны и прибор сам как бы рулится,но другим уже даёт помеху