Форум сайта plus-msk.ru

Форум сайта plus-msk.ru (http://forum.plus-msk.ru/index.php)
-   Коммутация и аксессуары (http://forum.plus-msk.ru/forumdisplay.php?f=154)
-   -   Нужны ли трехжильные провода для питания? (http://forum.plus-msk.ru/showthread.php?t=164034)

СтраховщиК 28.07.2017 23:28

Нужны ли трехжильные провода для питания?
 
Занялся изготовлением удлинителей для аппарата + световых приборов. Скажите стоит ли использовать трехжильный кабель или нет смысла в заземлении и будет достаточно и двухжильного?
Заранее благодарю за помощь.

Vladimeer 28.07.2017 23:42

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Не обсуждается !

Владимир Марченко 29.07.2017 10:45

СтраховщиК,
Как выше сказал коллега - обязательно. Почему - читаем ПУЭ.

prozvuk 29.07.2017 15:53

Цитата:

Сообщение от Vladimeer
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Да уж!
И ещё проверять обязательно сами розетки, в которые подключаетесь.
Это они могут быть с виду трёхконтактными , с землёй.
А на самом деле обычно экономят,,,

VDJ Almaz 29.07.2017 21:27

Или того хуже - в двухпроводной сети ставят евро-розетки в которых (из-за отсутствия земляного провода) контакт земли соединяют с нулевым проводом. А при очередном/внеочередном ремонте силового щитка самый главный электрик дядя Вася меняет местами фазный и нулевые провода... Последствия сами понимаете какие могут быть. Видел неоднократно. Поэтому все свои удлинители - только 2-х проводные. Это не по ПУЭ, но лучше чем спалить аппаратуру.

boki 29.07.2017 23:14

У меня все двухжильные,так как в реального заземления я нигде не видел.А должно быть:biggrin:

Lazuriy 30.07.2017 06:59

Цитата:

Сообщение от boki
У меня все двухжильные,так как в реального заземления я нигде не видел.А должно быть

Аналогично..

Древнейший 30.07.2017 08:21

Цитата:

Сообщение от boki (Сообщение 2908288)
У меня все двухжильные,так как в реального заземления я нигде не видел.А должно быть:biggrin:

То же самое! :confused:

Олег 65 30.07.2017 09:42

Вопрос в том: - стоит ли ДЕЛАТЬ 2-х сетевички?
Не уверен, что везде у нас земля, да и просто не попутано чего... :frown:
Где-то лежит, как раритет переносочка 2-х, со времён работы с ПМ-01, ЛОМО усилителями, но пользоваться сегодня такими в голову не приходит) тем более покупать

igor47 30.07.2017 13:18

Ребята я пользуюсь преобладающее по 3-х проводке,в запаске вилки с заземляющим контактом со штырём.Есть и друхпроводки-на клавиши,пульты с трансформаторным БП,некоторый свет в котором изначально двухпроводная вилка.На всё надо смотреть.

Lordpiter 30.07.2017 13:21

Ага, а потом народ выламывает третий провод, чтобы ноутбук не фонил:) По ПУЭ должны быть в первую очередь розетки, в которые мы втыкаемся:)

Lands 30.07.2017 14:05

Ну-ну! Буквально позавчера, у "световика" переносочки из магазина, случайно коснулся его стойки с прибором и здрасте! Только трехпроводные! И для трех фаз только пятерки (хотя тут наверное это не актуально) У кого фонят ноутбуки - поменяйте их на нормальные или используйте ди-боксы.

Александр Р. 30.07.2017 14:25

надо было при создании прикрепить "опрос", вот бы узнали сколь людей пользуются тремя жилами :rolleyes:

ХОРУС 30.07.2017 14:56

Цитата:

Сообщение от Александр Р.
прикрепить "опрос", вот бы узнали сколь людей пользуются тремя жилами

Пользуюсь, даже более того, если имеется надобность в стабилизаторе, то фазирую его с электросетью заведения.

Note Sound 30.07.2017 15:03

Цитата:

Сообщение от Lands
поменяйте их на нормальные или используйте ди-боксы.

Рома,боюсь что процентов 80 наших форумчан понятия не имеют что такое гальваническая развязка,да ещё и ..линять..при этом долларей на 100 они не захотят))))))))проще же контакт на вилке отламать или заизолировать или переходник базарный воткнуть.......

Shishman 30.07.2017 18:24

Цитата:

Сообщение от Note Sound
проще же контакт на вилке отламать или заизолировать или переходник базарный воткнуть.......

И ведь прав на все 100500!!!:aga:

Александр Р. 30.07.2017 18:45

Цитата:

Сообщение от ХОРУС (Сообщение 2908387)
Пользуюсь, даже более того, если имеется надобность в стабилизаторе, то фазирую его с электросетью заведения.

о! вас уже четверо!
или пятеро? :biggrin:

Lands 30.07.2017 19:40

Ну значит пятеро и останутся жить) Как говорил один мой преподаватель "Чем хуже вы будете учиться, тем больше будет моя востребованность и зарплата"

boki 30.07.2017 23:08

Скажем так-за последние 30 лет проблем от двужильных удлинителей не было

sound-control 31.07.2017 01:06

Вынес с одного форума:
Для снижения помех, создаваемых компьютером в электросети, каждый компьютерный блок питания оснащен специальным сетевым фильтром. Этот фильтр располагается в месте подключения сетевого шнура к блоку питания и представляет собой два конденсатора, один из которых соединяет с заземлением фазу электросети, а другой соединяет с заземлением нулевой провод. Понятно, что корпус компьютера соединен с заземлением напрямую, и должен соединяться с заземлением, имеющимся в розетке евростандарта.

Через один из конденсаторов фильтра корпус будет соединен с нулевым проводом сети, а через другой - с фазой. В результате получится делитель напряжения, который обеспечит на корпусе компьютера напряжение ровно в половину от напряжения электросети, т.е. 110 вольт.


Так вот, современная аппаратура рассчитана на розетку с заземлением!!! Не знаю где там и как, но сейчас взялись за это серьезно и везде проверяют заземления в розетках! Возможно многие работают по старинке на двух жилах, это конечно их дело, но стоит задуматься о своей безопасности!
Приведу один жизненный пример, знакомый работал под навесом, после небольшого дождя стало пробивать все, кроме радио микрофонов) В разгаре праздника, не очень приятная обстановка, сами понимаете. Причиной всего стал удлинитель без заземления. Коммутация: ПК, пульт, усилитель через сетевой фильтр-удлинитель, а дальше через двухжильный кабель в розетку кабака. Так вот через фильтр-удлинитель, корпуса приборов соединились и уже на корпусе получалось 160В!!! Возможно в сухую погоду это не так было заметно, так как ток скорей всего там не большой, а в мокрую очень сильно щекотал нервную систему) Устранили все заменой удлинителя, так как хозяин кабака был в шоке, розетки с заземлением, а Dj боится подойти к пульту))) На вопрос почему удлинитель без земли, знакомый утверждал что всю жизнь там работал и заземления никогда не было, а хозяин кабака сделал, так как после приобретения заведения ему просто не давали открыться!


Часовой пояс GMT +1, время: 21:02.