Фон в колонках
Фон в колонках. Когда низа прибавляю - гуд. Думал, от БП микшера (только что с ремонта). Понес обратно мастеру (и микшер и колонку RCF325А) - у него нет никакого фона. Принес домой - есть. Напряжение в сети - 215В. Колонка без микшера такого фона не дает (обычный шип из ВЧ). Завтра работать, а ну как опять фон будет? Что подскажете, господа?
|
Сушить веревки.:smile:(сленг.)- тщательно проверить коммутацию.
|
Цитата:
Прав,прав:ok:, хотя не мешает проверить и домашнюю сеть, возможно срач сидит именно в ней! Т.е. помехи помехуют, возможно, из-за какого-либо бытового прибора. |
...или от земляной петли.
|
Спасибо всем откликнувшимся. Сегодня (4.09) отыграл банкет. Фон был, но не такой сильный, как дома, практически, незаметный. Видимо, действительно, помехи по сети. Еще раз спасибо.
|
Цитата:
|
Цитата:
В одном кафе и том же кафе два раза был точно такой же фон. Во второй раз, когда искал причину фона (думал, может не в одну фазу приборы воткнул), задел вилку БП микшера, и в БП сгорело термореле. |
Фонит когда просто микшер подключен или ноут к микшеру подключен ? Грокотсь каналов ккая ? Если ноут, то Тема стара. Попробуй "оторвать" землю от питания.
|
Привет всем! У меня в аппарате три усилка. два в портальчики, третий на мониторы.
Все питается через стабилизатор. В стабилизаторе на выходе три розетки. В одну из них втыкаю сетевой фильтр от компа на 5 розеток. В фильтр соответственно все оборудование. Усилки, пульт, процессор, ноут (ноут понятно, что без земляного контакта). Но имеется хороший фон в колонках. Что заметил, стоит мониторный усилок подключить напрямую в одну их трех розеток стабилизатора. и все норма! Вот так! Хотя стабилизатор питается от розетки с землей. В кафе три фазы. Попросили электрика, он подвел к розетке на сцене "землю". |
Цитата:
|
Цитата:
|
Пресарио, следуй простой логике: Чудес не бывает, бывают- чудотворцы.:wink:
Сотвори такое простенькое не чудо-даже. Возьми НЕ ПИЛОТ(!), а простой удлинитель за 120-170 рублей.В таких удлинителях как правило- не бывает третьего контакта. Или- пусть будет ПИЛОТ. Воткни в него все свои розетки СКВОЗЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПАКЕТ из любого супермаркета, и- будет тебе чудо. |
Цитата:
|
Цитата:
а то чет..., как-то жалко столько резины впустую израсходовать .... :ha: |
Можно и так. Все эта мутотень от неправильно организованных нулей и заземлений- на местах . Излишне говорить, что проткнув презик, нужно держаться подальше от массивных металлоконструкций, труб и радиаторов отопления.:wink:
|
Ставил аппарат в кафе. Стоило только подключить компоненты с заземляющим контактом, как по стойке стало щипать током... Откинул Ground Lift - не реагирует, разобрал всю коммутацию - ни какой реакции, выключил из розетки всё, оставил усилок с заведомо отключенной от корпуса землёй - ни какой реакции... Спросил электрика, в чём дело? Оказалось, кто то, когда то, где то соединил 0 и землю на 220... А вот где - это электрик уже год, как пришёл работать в этот комплекс (3 зала, баня и что то ещё) ищет...
|
Круто! В общем- зашунтировал сеть.?:biggrin:Соединив ноль и землю на 220???
|
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Вот когда ноль и землю крутят вместе это круто и где-то еще фазы косячут - жди беды. Тут лучше землю откидывать сразу. Добавлено через 3 минуты Хотя эта тема из другой оперы и здесь уже не однократно кипятилась:biggrin: |
Цитата:
|
Увы, земля и ноль на одной точке очень часто встречаются. Это старая технология электриков, позволяющая сети не рваться, когда пропадает ноль.
Это ж лень искать, если вдруг где-то ноль отошёл. Да и куда сложнее, чем оборваную фазу. А так тебе дополнительная страховка. И по фигу проблемы пользователей. |
Часовой пояс GMT +1, время: 03:31. |