Светодиодные тубусы - как заставить слушаться?
Здравствуйте уважаемые коллеги и форумчане!
Имеется пульт Pilot 2000 и подключенные к нему 8 led тубусов Rec RL-10. Проблема состоит в том что, на тубусах, при подаче питания, на индикаторах начинают мигать адреса в течении нескольких секунд и потом как будто умирают. На сигналы DMX не отвечают. Пульт и цепь DMX в порядке, проблема явно с тубусами. В чём может быть загвоздка? Помогите пожалуйста! |
Попробуй переключить полярность на пульте.
|
Пробовал менять полярность, эффект тот-же, могут ли быть наводки в DMX цепи из-за проходящих рядом цепей питания 220 вольт?
В последнем приборе установлен терминатор 120 ом. |
Цитата:
|
Да, написано что нужно устанавливать терминатор в последний прибор, но в моём случае это почему то не решает проблему. Подскажите пожалуйста, что можно ещё сделать дабы устранить помехи.
Кстати, при выключенном пульте тубусы как то вяло перемигиваются, даже если все приборы, кроме тубусов, отключены от сети. Производитель говорит что проблема не в них, типа проверяйте соединения и всё такое. |
Обычно пишут ещё и про то, что не следует прокладывать силовые и сигнальные линии параллельно.
|
обратите внимание на то что бы экран не был соединён с корпусом XLR.Сигнальная и защитная земля( корпус прибора ) не одно и то же . Может помеха отсюда "залазить"!
|
блин.... ну "тубусы" улыбают ))):biggrin:
|
Цитата:
|
Огромное спасибо за помощь, проблема, как обычно бывает, была там где меньше всего ждёшь, DMX сплиттер, хоть и новый но бракованный оказался. Вся беда из-за него. Перепаял кабеля в последовательную цепь - всё работает отлично!
|
Часовой пояс GMT +1, время: 20:16. |
Работает на vBulletin® 3. Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot.