Подскажите пожалуйста
Предстоит озвучивание праздника на летней открытой площадке.Оборудование будет крафт м8+q1212 с 4 ОМной нагрузкой+ТС М1.В отделе культуры сказали, что мощность электросети 3 киловата.Достаточно ли это для моего оборудования???
|
3квт долговременной мощности хватит за глаза, НО С НЕБОЛЬШОЙ ОГОВОРКОЙ:
-Электро сеть должна спокойно реагировать на кратковременные броски тока, т.е. чахлый автомат на 16А не должен в ужасе отключаться от малейшего броска. -Минимум половину этой мощности электросеть должна держать без заметных просадок напряжения. В любом случае стоит пнуть местного энергетика, если таковой организм там есть в штате. Т.к. цифра 3квт может означать современный 16А автомат на фоне гнилой 50 летней проводки. |
Я вот тож сейчас к тусе уличной по электричке озаботился... несколько дней прошло в подсчетах/расчетах и поездок по магазинам ))). Только у меня вот как-то под 20 Квт нарисовывается (((
|
Pivanist, что у тебя столько электричества жрет?:eek: Свет?
|
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
|
Броски в десятки ампер могут быть при включении усилителя и остального оборудования. Более слабые пики потребления могут быть на сложном музыкальном сигнале и на большой громкости.
Раньше я регулярно вешал на 16А автомат четыре 2х18 саба (4квт долговременной) и два топа по 1квт, т.е. 6квт мощности, ограниченной лимитерами. На банкетной народной долбежке все было в порядке, автомат не вышибало. |
Цитата:
|
Тогда все будет в порядке!!!:wink:
|
dubstep, РЭК, 4 монитора, мелочевка.... ну и самое большое - 8 паров киловаттных, 4 бошки, пушка и мелочевка.
|
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
|
а хз.... но явно больше 1 Квт... световик привозит.
|
Цитата:
Я так прикинул на глазок, получается мощность световой части составляет от 14 до 16 кВт, это значит, что под свет трэба выделять отдельный сетевой ввод, либо развязывать источники звукового комплекса ( не силовые, конечно) посредством ИБП: любая :jopa: со световым оборудованием может сильно ударить по маломощным источникам питания истоковой части при условии общего сетевого ввода. Да ещё, если его мощность маловата, относительно мощности используемого оборудования. |
Владимир 57, раздача будет трехфазная. Звук сажаю весь на отдельную фазу... пока что ничего лучшего придумать не удалось )))
вот может тогда и подскажете... а то чо-то моцк замылился ))) хочу замутить себе переносную раздачку с 3 фаз на розетки по 1. Какой должен быть ввод (амперы, сечение кабеля) и какие выводы (амперы, сечение кабеля), какую автоматику врезать. Условно считаем разные варианты от 20 до 30 КВт общего потребления. Интересно мнение пользователей подобных приблуд. Заранее благодарен. ЗЫ При общении с электриком по варианту 30 КВт получилось как бы, что ввод кабелем 16 квадратов на 64 А розетку. Общий автомат, автомат на каждую фазу, и розетки фазовые по 32 А... |
Цитата:
|
Владимир 57, поясните, плиз. и сколько тогда будет такой ввод держать?
|
Pivanist, по сечению кабеля ввод отличный. Автоматы на вводе могут вести себя не предсказуемо (зависит от их состояния). По этой причине будьте готовы ко включению минуя главный автомат. Отдельные автоматы на каждую фазу должны быть исключены!!! - включайтесь до них.
Еще не помешает организовать свое заземление. Зачастую земля в РЩ попадается не кондиционная. По этому дружно заготавливайте куски арматуры с приваренными болтами и толстый медный кабель для их соединения.:aga: Пригодится водичка, соль и хорошая кувалда для ускорения установки штырей:biggrin: Добавлено через 4 минуты + На монтаже пригодится свой электрик! Во первых поможет в спорах с местным энергетиком, во вторых поможет определить состояние ввода и земли. |
Pivanist,
И еще одно правило, кабели ввода для света и звука должны быть отдельными, сечение каждый подбирает под себя. Также учитывай при выборе сечения что характер потребления у света и звука разный. |
Возможно "светлячок" приедет со своим шнурком, они на большие работы всегда берут свою дистрибуцию, даже если она не нужна:aga:
|
Я понял что Ваня "светлячка" берет под свое крылышко и будет делать общую коммутацию
|
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
|