Форум сайта plus-msk.ru

Форум сайта plus-msk.ru (http://forum.plus-msk.ru/index.php)
-   Коммутация и аксессуары (http://forum.plus-msk.ru/forumdisplay.php?f=154)
-   -   192 вместо 220 (http://forum.plus-msk.ru/showthread.php?t=144427)

Олег 65 19.08.2012 13:25

192 вместо 220
 
на сколько это вредно,и для каких приборов?
В частности, - для импульсного?
Dynacord H5000 показывал вчера 191 - 197..
Ресторан "Усадьба" Парк Царицыно :wink:
Вокруг одни банкеты - на улице два зала, один в палатке,второй рядом под открытым небом - в две музыки хреначат:mad: кто кого

Владимир 57 19.08.2012 13:49

Цитата:

Сообщение от Олег 65
на сколько это вредно,и для каких приборов?
В частности, - для импульсного?
Dynacord H5000 показывал вчера 191 - 197..

Критичным для приборов на аналоговых БП принято считать 185 В, импульсники, как правило работают устойчиво и при более низком напряжении. Но не все, у меня были случаи, когда Crown CH2000 отказывались заряжать банки БП при 187 В. При 192 В работают нормально. Усилители, особенно нагруженные на сабвуферы, могут проседать, а так... Худо-бедно отработать можно. Колебания сетевого напряжения в пределах +-10% допускаются стандартом российского энергоснабжения и считаются нормой. К сожалению.

Олег 65 19.08.2012 13:56

Цитата:

Сообщение от Владимир 57 (Сообщение 2556394)
Критичным для приборов на аналоговых БП принято считать 185 В, импульсники, как правило работают устойчиво и при более низком напряжении. Но не все, у меня были случаи, когда Crown CH2000 отказывались заряжать банки БП при 187 В. При 192 В работают нормально. Усилители, особенно нагруженные на сабвуферы, могут проседать, а так... Худо-бедно отработать можно. Колебания сетевого напряжения в пределах +-10% допускаются стандартом российского энергоснабжения и считаются нормой. К сожалению.

К СОЖАЛЕНИЮ :frown:
Впервые работал на такой нехватке..
207 бывало, но меньше 200 :eek:

Владимир 57 19.08.2012 14:12

Цитата:

Сообщение от Олег 65
Впервые работал на такой нехватке..
207 бывало, но меньше 200

А вот я с другой бедой сталкиваюсь нередко: U=245-260 V и на этом фоне могут быть импульсные отключения сетевого питания ( где-то 1-2 сек.) с последующим включением, соответственно броски напряжения могут быть неприличными. Только ИБП и спасают. Хотя на иных точках и 180-190 В может быть. Одно слово: :jopa:!

Sharik 19.08.2012 14:41

Работали в ресторане, так там 182 было, не включился TC M300, просто не включился и все, звук был капец, усь столько каши выдавал, а мощи не было. После этого зала купил стабик, теперь работаю там, вроде не так криминально, но под вечер, когда начинают горячее для банкетов готовить (плиты и т.п.) все равно есть нехватка напруги.

Олег 65 19.08.2012 19:10

Цитата:

Сообщение от Dj_Sharik (Сообщение 2556407)
Работали в ресторане, так там 182 было, не включился TC M300, просто не включился и все, звук был капец, усь столько каши выдавал, а мощи не было. После этого зала купил стабик, теперь работаю там, вроде не так криминально, но под вечер, когда начинают горячее для банкетов готовить (плиты и т.п.) все равно есть нехватка напруги.

За плиты наслышан...
* после подачи горячего мощность поднимается :pivo:
Да, мне просто везло 207 -217 , вообще не сталкивался с ощутимой просадкой звука!

Добавлено через 11 минут
Цитата:

Сообщение от Владимир 57 (Сообщение 2556399)
А вот я с другой бедой сталкиваюсь нередко: U=245-260 V и на этом фоне могут быть импульсные отключения сетевого питания ( где-то 1-2 сек.) с последующим включением, соответственно броски напряжения могут быть неприличными. Только ИБП и спасают. Хотя на иных точках и 180-190 В может быть. Одно слово: :jopa:!

Пока , больше 229 не видел на дисплее..
Может и бывало раньше, да не знал:aga:
Теперь на H5000, при включении сразу в курсе!
А когда увидел 192, даже не понял, может не туда глянул:eek:
На корабле, и то - меньше 205 не было


Часовой пояс GMT +1, время: 00:33.