muhombre 05.03.2017 23:07

Как установить причину сгорания DMX светильника?
 
Добрый вечер!
Я занимаюсь изготовлением dmx светильников со светодиодами RGBW (red, green, blue, white).
Использую блоки питания Eldoled. 4 канала, 220В.
Периодически мне возвращают клиенты сгоревшие блоки. По 40 штук за раз. Подозреваю, что они подают 220В на DMX вход сразу на всю группу светильников. Путают провода где-нибудь в электрощитке или распаечных коробках. Это довольно дорогой ущерб. К сожалению, большинство электромонтажников не знают как обращаться с dmx светильниками.
Вопрос: как установить по какой причине вышел из строя dmx блок питания?
Плата многослойная и довольно сложно отследить дорожки. На сколько я понял есть маленькая плата, которая отвечает за низкую сторону. На ней есть ADM483. Видимо он преобразует +2,5В в 5 В, -2,5В в 0В. Далее сигнал идет на микроконтроллер PIC16F886.
К сожалению, у меня не получается на осциллографе ловить импульсы DMX - изображение дергается. Не получается отследить изменение импульсов при изменении сигнала от контроллера. В целом, я понимаю что так за импульсы должны быть (8 бит на цвет - градация 0-255 в двоичной системе). Пытаюсь понять что может сгореть при подаче 220В на вход DMX. Визуально на плате нет ничего опаленного.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
У меня это постоянная беда уже на протяжении лет 5 - клиенты путают коммутации в электрощитах и подают 220В на DMX вход - беда прямо! Огромная проблема.
[IMG]http://*********ru/13157498.jpg[/IMG]
[IMG]http://*********ru/13150330.jpg[/IMG]
[IMG]http://*********ru/13153402.jpg[/IMG]

Владимир Марченко 09.03.2017 20:02

Думаю, без экспертизы - никак. Надо продумывать защиту от дурака.

trident 13.03.2017 01:32

В качестве защиты от дурака лучше всего в данном случае сработает встроенный блок питания с вилкой 220 вольт. Намертво присобаченная вилка на проводе, а не клеммник. И надписи НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

dz 13.03.2017 04:33

Подозрительно идеально сохранившиеся элементы на плате. Обычно после 220 вольт, происходит фейерверк , обугленные smd , взорванные электролиты и перегоревшие дорожки.