Что-то вы в трех соснах (трех фазах ) запутались.
Почитайте ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок,главный "талмуд" электриков) Существуют два вида режима нейтрали в сетях до 1 Кв:Режим с изолированой и с глухозаземленной нейтралью.В первом случае линейное (однофазное для дилетантов) напряжение в "розетке" по схеме "фаза-земля",во втором "фаза-ноль".В обоих случаях линейное напряжение 220в и фазное 380в.Режим с изолированой нейтралью широко применяется в сельских районах (экономия на 4-м проводе,аппаратуре и т.д.) или в сетях,где потребителями являются в основном трехфазные нагрузки (электродвигатели насосных например)
Две фазы подключенные к "розетке"-нонсенс.Ни один электрик (даже в пьяный) так не сделает.В этом случае потребитель попадет под напряжение 380в и не будет срабатывать защита.Если даже так кто-то подключил-это до первого включения нагрузки.И пипец как подключаемому устройству и очень даже может быть и человеку,особенно в системе с изолированой нейтралью.
Кто не верит-наберите в поиск "режим нейтрали в сетях до 1кв".