Pivanist, по сечению кабеля ввод отличный. Автоматы на вводе могут вести себя не предсказуемо (зависит от их состояния). По этой причине будьте готовы ко включению минуя главный автомат.
Отдельные автоматы на каждую фазу должны быть исключены!!! - включайтесь до них.
Еще не помешает организовать свое заземление. Зачастую земля в РЩ попадается не кондиционная. По этому дружно заготавливайте куски арматуры с приваренными болтами и толстый медный кабель для их соединения.

Пригодится водичка, соль и хорошая кувалда для ускорения установки штырей
Добавлено через 4 минуты
+ На монтаже пригодится свой электрик! Во первых поможет в спорах с местным энергетиком, во вторых поможет определить состояние ввода и земли.