maestro116,
Тяжело не согласиться, хотя ничего сложного нет, но без базовых знаний... может быть полная
Pivanist,
1. два отдельных 3-х фазных кабеля от одного щитка, можно и от разных но такая роскошь не везде есть.
2. Вводной автомат обязателен, ведь если КЗ у тебя то вырубиться твой автомат а свет будет работать и наоборот.
3. Это зависит как будешь делать разводку, Посиди продумай как удобнее на "все" случаи жизни и применяй, не забудь о резервировании.
Как пример вот мой, тебе такой большой врядли нужен, но чтоб понять идею
[IMG]http://*********org/2049590m.jpg[/IMG],[IMG]http://*********ru/3054899m.jpg[/IMG]
И не забудь о доп заземлении (у меня барашек М10 возле входного 125А)