Тоже рассчитывается исходя из суммарной потребляемой мощности.
Вот абсолютно условный в величинах пример:
Имеем 3 усилителя с максимальным потреблением 1А\ч (220 вт), 2 А/ч (440 вт) и 4 А/ч (880 вт) и прочую технику (микшер, лампочки, паяльник, обработки, эквалайзер и т.д.) суммарным потреблением 500 вт.
Соответственно требуемая мощность ИБП (220 + 440 + 880 + 500) х 2 = 4080 вт. Округляем и получаем 4 квт.
Такой ИБП гарантированно даст 3-5 минут на отключение техники, можно и усилки пускать через ИБП.
__________________
---------------------
Микшерные пульты делятся на цифровые, аналоговые и аналовые.
---------------------
Люди готовы находить любое оправдание, только бы не читать мануал (с)Олег 65
|