Показать сообщение отдельно
Старый 20.02.2012, 09:46   #178
Местный
 
Аватар для Марвин Гудмэн
 
Регистрация: 02.02.2011
Адрес: РФ
Сообщений: 3,392
Поблагодарили: 7,504
Вес репутации: 18
Репутация: 87
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Марвин Гудмэн
Купил щас Ресанту ACH-5000/1-ЭМ
Всё не так радужно.
5000ваттный стабилизатор при включении даёт неслабый бросок тока. Дома у меня при включении стабилизатора щёлкал ИБП.
Отработал несколько мероприятий, а в прошлую субботу в старенькой столовой при включении стабилизатора отключились розетки (сработала защита где-то в выключателях в силовой коробке). Я прикинулся шлангом и к поварам: В вашей розетке нету тока!
Хорошо щиток был рядом, подождали/включили. Я дальше уж без стабилизатора.
А если бы щиток был в заперой комнате или ещё что? Ведь скажут: Вы своей аппаратурой всё нам поломали! И свадьбу сорвали!
Думаю как сделать у стабилизатора "плавный пуск", вроде схемку одну нашёл http://electroscheme.org/982-dorabot...ps-2500rv.html
Марвин Гудмэн вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователи поблагодарили Марвин Гудмэн за это сообщение:
Las9w (20.02.2012), LeonidLZ (20.02.2012), ufimez (18.07.2012), Vladimeer (20.02.2012)
Дополнительная информация