проблема с электричеством отражается на всём звуковом треке. подскажите
Ребята, работаю в дк звукорежем, давно сталкнулся с такой проблемой. Объясню вкратце,те,кто сталкивался с такой проблемой,надеюсь,меня поймет. С трансформаторной подстанции,питающей ДК идут два кабеля - основной и резервный (три фазы и ноль), фазы распределены по шинам,а ноль закреплен через болтовое соединение на щит ВРУ (т.е.нулевой шины нет),через металосвязь щит ВРУ,силовой щит димерной соединен со всей металической конструкцией здания и сцены (т.е. на всех металлических конструкциях сцены полноценно висит рабочий ноль). При включении звуковой аппаратуры в данную схему элетросети во первых- идут бешеные наводки,от димеров в колонках стоит гул,от шнуровых микрофонов бьется током,а в зимний период еще и бешеная статика. Никак не могу убедить наших инженеров-электриков что данную схему разводки электричества необходимо менять,что надо забивать отдельные контура на свет,звук и землить корпус здания, а также делать отдельную нулевую шину,и убирать рабочий ноль с корпуса здания. Если кто-то владеет какими-либо правовыми документами,гостами,снипами,или хотя бы проектами по изменению электрических схем силовой разводки, или просто помогите советом.
С большим уважением ко всем трудящимся на звуковом фронте.
|