На ваш суд вот такой вариант, когда организация электропитания в здании с глухозаземлённой нетралью:
В случае если проводов подходящих к розетке(и к тому же замурованных в стену) всего два проще всего землить на ноль в самой розетке предварительно естественно (этот ноль) вызвонить. Но в этом случае не дай бог если какой нибудь "грамотный" электрик в щите поменяет эти провода местами. За этим нужно следить и помнить о этом заземлении при любых работах в щите.
Чтобы к минимуму свести возможность подачи фазы на нулевой провод(на который мы заземлились) в щите, на него просто нужно повесить бирочку "НОЛЬ. ЗАЗЕМЛЕНО В РОЗЕТКАХ".
Этот вариант наверное плохо пахнет с точки зрения ПУЭ. Но по моему работоспособен.
Как вы думаете?
|
если в розетке два провода-то вообще ничего землить нельзя.нужно иметь удлиннитель с выключателем(который отключает землю идущую к вилке)Все приборы должны быть соеденены в удлиннителе своими корпусами(если нет евровилки то отдельным проводом),при этом обязательная периодическая прозвонка этих цепей,особенно это актуально если в рэке есть приборы с ИБП.Особенное внимание необходимо если старые сети где возможна не звезда ,а трехугольник,и поэтому с разных розеток могут идти разные фазы и ноли,если будут какиее то зазамления то аппаратуре местами придет капец