зачем картон? есть специальное изделие http://www.ecorti.ru/catalog/kovriki
А если серьёзно, то заземление обязательно, но только отдельное. Корпуса щитков очень часто (чем старее здание, тем чаще) подключены силовому нулю. В современных зданиях используется 5-проводная схема. Три фазы, силовой нейтральный провод (ноль), изолированный от корпусов щитков и корпусов электрооборудования и отдельный провод защитного заземления. Вот к нему и подключаются корпуса щитов и электроприборов. Соответственно при однофазной нагрузке используется три провода: одна из фаз, нейтраль и защитная земля. В таком случае работа максимально безопасна. Чего не скажешь при подключении "евророзетки" к старым щиткам с нейтралью на корпусе, где провод земли от розетки соединяется с силовой нейтралью (ещё страшнее прокладка 2-х проводов до щитка и соединение нейтрали и заземляющего контакта непосредственно в розетке). Это опасно и с электрической стороны, и все помехи от блуждающего напряжения оказываются на корпусе вашего оборудования. При плохом контакте нейтрального провода на корпус щита, на нём, а соответственно и на вашем микрофоне появится 220 Вольт...
В таком случае мне больше нравится заземление на водопровод, забор или что есть ещё, в сочетании с установкой устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциального автомата на 10-30 мА. Абсолютно не нормативно, но более безопасно.

Добавлено через 14 минут
И ещё. Довольно часто возникают проблемы не с плохим заземлением, а со статическим напряжением. Особенно в сухом помещении, когда сцена заклеена самоклеющейся плёнкой или застелена синтетическим ковром. Видел как между губами исполнителя и микрофоном прошел разряд на расстоянии сантиметров пять, сопровождаемый последующим 3-х этажным матом. В таком случае сначала берите микрофон руками и не отпускайте...

Последний раз редактировалось Metron; 12.02.2013 в 09:32 Причина: Добавлено сообщение