Ввод тогда на 125 А делать придется... А это толстенный кабель на 5 жил, квадратов по 35, если не более. Под 65 А минимум 5 х 10 кв.мм. надо.
4 шт.32А не означает, что будет нагружено 4 х 32А.Для количества линий.Например у нас вчера было так-Две линии ушли на свет ,передняя и задняя фермы ,одна линия ушла на амп рэки ,четвёртая на пультовую и delay башни.Общая нагрузка по амперметру доходила всего лишь до 32 А на фазу.