Цитата:
Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
Ввод тогда на 125 А делать придется... А это толстенный кабель на 5 жил, квадратов по 35, если не более. Под 65 А минимум 5 х 10 кв.мм. надо.
Для 63А нормально 5х6мм. Из расчёта 10А на мм. И это при условии постоянного отбора 60 Ампер.125 ампер ты никогда потребить не сможешь. Учитывай, что реально усилители едят совсем не так, как лампы или электромоторы.
Ануфриенко вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователи поблагодарили Ануфриенко за это сообщение:
Metron (15.07.2013), белша (14.07.2013)