Суммарная нагрузка, при моей работе на выезде - максимум до 2,5 кВт (когда всё включено, и строб тоже).
"щелчки из-за нагрузки"...Сейчас сделал тест. Включил электрочайник 1,5 или 2 кВт. Ничего не щёлкает.
Люди!!!! Напишите кто-то хоть 1 проверенную временем и практикой модель. Пожалуйста.
И ещё такой вопрос. Кто как думает. Если купить 1500 Вт, ламповый. И яркость поставить, например, наполовину. То потреблять он будет всё равно 1500 или 750 ?
2,5Квт это ток примерно в 12 Ампер, то-есть автомата на 16 ампер должно хватать. Кабель должен быть не менее 2,5 мм2 меди.
По поводу щелчков в щитке если у вас Электро-механичиский Счетчик то щелчки исходят от него т.к. диск имеет инерцию и резко страгивается с места, либо у вас дешевые автоматы на 10 ампер(или менее) с большим временем отключения, в момент импульса они готовы отключить питание но не успевают) т.к. это уже пиковая нагрузка которую автомат еще выдерживает.
все верно говорят выход у вас один либо покупать строб на ледах но 1500Вт лампы компенсировать будет невероятно.
либо использовать строб на отдельной линии в кафе прям от щита со своми автоматами.( как я и делаю) но сдесь нужен электрик.