Показать сообщение отдельно
Старый 29.03.2014, 13:23   #11
Местный
 
Аватар для Михаил 1985
 
Регистрация: 06.02.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 5,992
Поблагодарили: 3,722
Вес репутации: 18
Репутация: 19
По умолчанию

Пайка силовых соединений особенно многожильных проводов никогда к хорошему не приводила. Просто при действующих токах в 10-25А и токах короткого замыкания в 1000А, как в бытовых сетях, это практически не видно. Ввод в соединение 2 метала ничего хорошего не сулит, для сигнальных цепей это появление термоспаев, то есть шумов и прочего для силовых увеличение переходного сопротивления, уменьшения механической прочности и увеличения скорости коррозии. ИМХО особенно противопоказано облуживать концы проводов для их зажима в клеммы, припой течет намного больше алюминия (все знают проблему) потому клеммы попустят соединение и провод отгорит.
Вообще давно уже вся Европа пользуется обжимами и пружинными и винтовыми клеммами. Никаких паек, скруток сварки. И я скажу из своей личной практики системы распределения энергии там работают на порядок надежней наших.
Михаил 1985 вне форума   Ответить с цитированием
Дополнительная информация