Показать сообщение отдельно
Старый 30.06.2014, 17:42   #19
Местный
 
Аватар для Topotulkin
 
Регистрация: 22.10.2012
Адрес: Москва и МО
Сообщений: 227
Поблагодарили: 61
Вес репутации: 13
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от mAxSpace Посмотреть сообщение
Дорожка ведь не просто так сгорела - через неё протёк приличный ток, ампер на вскидку более 20ампер.
Такое ощущение что между землёй пульта и земмлёй колонок был потенциал. Осторожней в том зале после которого это произошло, вероятно там поработал "черный" электрик.
А вообще общий совет такой - включайте всю аппаратуру в одну розетку через хорошие удлиннители с заземлением (не обязательно чтоб заземление было в розетке, важно что вы все корпуса своих устройств соедините зерез земляной провод ваших удлиннителей и не стоит доверять чужим розеткам и тому что все они соединены земляным проводом.
Электрик там и правда черный)), там полное кафе черных))) странно но этот аппарат в этом кафе второй раз был, и в первый раз (полгода назад) такой проблемы не случилось, видимо тогда вставил все в одну, а в этот решил развести по розеткам, вот и получил результат
Topotulkin вне форума   Ответить с цитированием
Дополнительная информация