Ребзя, я вот читаю тут и никак понять не могу... Вы что, ребзя, какие-такие автоматы на 16 А с трехкратным перегрузом? Вы что, ёлы-палы...
Нормальный прибор на 575-й газоразрядной лампе потребляет менее киловатта, и рабочий ток у него куда меньше, чем 16 А. Для примера - поворотная голова Robe 575 - предохранитель на 6,3 А, потребление 760 вольт-ампер http://www.robe.cz/fileadmin/robe/do...E%20AT_1.4.pdf (почти в конце документа)
Ну где ж там 16 и более Ампер то?
У топикстартера на трансформаторе надписи, может быть, относятся ко вторичной обмотке? А может, у него там обмотки местами перепутаны? Или вообще трансформатор "левый", с куском провода под слоями бумаги. Вот стопудово, в трансформаторе пожалели железа на сердечнике или меди в обмотки, вот он и перенагружает сеть, и предохранители взрывает, и переноски плавит.
Поставить бы туда нормальную пуско-регулирующую начинку...
Знаете, есть такая сказка для детей - "сказка о попе и его работнике Балде". Там типа есть главная мысль - "не гонялся бы ты, поп, за дешевизной"...