Цитата:
Сообщение от Sasha May
Будем петь и пить!
У меня на железке на мотив "Легко на сердце от песни веселой..." один товарищ напевал себе под нос - "Мы будем пить и смеяться как дети..."

Добавлено через 5 минут
Цитата:
Сообщение от Sasha May
Сечение кабеля не имеет значение! Важно только сопротивление проводника...
Сань, они как раз и взаимосвязаны. С увеличением длины кабеля его сопротивление может стать соотносимым с сопротивлением нагрузки. Вот тогда они начнут греться оба. Увеличение сечения уменьшит сопротивление кабеля и греться будет опять нагрузка.
ЗЫ По ГОСТ 22483-77 нормируемое значение для однопроволочной жилы сечением 2,5 мм2 не более 7,41 Ом*км, так что наши 3 м можно в расчет не принимать )))