.... какие (проблемы) могут возникать при тонком сечении провода? ....у меня 0.75 на всё
Единственная проблема тонкого сетевого провода - большая просадка сети при полной нагрузке. Т. е. на сопротивлении кабеля происходит падение напряжения - это уменьшает напряжение на другом конце кабеля для потребителей.

Это уменьшение напряжения прямо пропорционально мощности нагрузки и длине кабеля,
и обратнопропорционально сечению медных жил кабеля.

При излишне тонких проводах при полной нагрузке - сетевое напряжение на конце длинного сетевого кабеля
для потребителей уменьшится на 10 - 30 Вольт от номинала.

Общеизвестно, что скачки сетевого напряжения способствуют более быстрому выходу из строя
импульсных источников питания.

Хотя при использовании мощного ввода - ещё есть проблема защиты этого кабеля по току при возникновении замыкания.
Кабель должен пропустить и выдержать мощный импульс тока, который отключит защитный токовый автомат.
Иначе ток будет недостаточен для отключения, зато кабель мгновенно загорится по всей длинне!

Я такое наблюдал однажды.

Потому сечение кабеля должно быть достаточным, для того чтобы
ОБЕСПЕЧИВАТЬ небольшую просадку - в пределах 2- 5 Вольт.
И обеспечить безаварийное прохождение тока короткого замыкания, способного отключить защитный автомат.
Для автомата на 16А - ток мгновенного отключения более 80 А.!!!

Потому желательно точно высчитать необходимое минимальное сечение кабеля
для заданной его длины, мощности и заданной просадке напряжения.
__________________
ICQ 423 026 776
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
Skype: ppv195
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]

Последний раз редактировалось Peter195; 17.05.2016 в 17:05
Peter195 вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили Peter195:
incredible (18.05.2016)
Дополнительная информация