Пиковое потребление 3 кВт. Это ток 14 А.
Кабель длиной 10 метров обеспечивающий просадку напряжения 3 Вольта
(напряжение 220 В. будет снижаться до 217 В. при полной нагрузке)
должен иметь сечение 1,7 мм2.
Выбираем кабель с сечением жил 2,5 мм2.
С учётом существующей тенденции - завышать все цифры,
- реальное его сечение будет около 2 мм2, это обеспечит просадку напряжения кабеля менее 3 Вольт.
Что создаст благоприятные условия для надёжной работы всей аппаратуры.
Последний раз редактировалось Peter195; 17.05.2016 в 17:30
|