Цитата:
Сообщение от pasha.mac Посмотреть сообщение
разобрал
перекинул контакт
работает

но но осадочек остался:

почему так произошло (подгорел контакт из за переруза)?
и
не сработает ли в обратку (не даст вкл например)?

:)

У меня на работе (основной) электрики на переносках с лампочкой 40 - 60 вт такие выключатели (только одногруппные, хотя один хрен контакты такие же хлипкие!) меняют каждые 2-3 месяца и чаще: то пригорят-спаяются; то от плохого контакта идет разогрев ламелек, пластик корпуса плавится, ламели перекашивает и теряется контакт. А что сделаешь - хорошей фирмЫ нет, а кЕтайские такие вот ненадежные, благо дешевка и всегда есть в магазинах.
Кстати, эти выключатели очень просто разбираются - тонкой отверткой сбоку клавишу поддеть и аккуратно поднять, чтобы контактные группы не вылетели и не потерялись и пружинки не выскочили. Контакты подчистить мелкой наждачкой или даже той-же отверткой и опять собрать, вставив клавишу на место до фиксации защелками.