Показать сообщение отдельно
Старый 23.01.2018, 21:32   #21
Местный
 
Регистрация: 21.11.2016
Адрес: Реж Сведловская область
Сообщений: 111
Поблагодарили: 204
Вес репутации: 0
Репутация: 6
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Тонус Посмотреть сообщение
Новоселов Павел, речь о напряжении между заземляющими контактами разных розеток, хотя они в любой электросети должны быть соединены друг с другом. При этом «питающие» контакты разных розеток могут быть подключены как к одной фазе, так и к разным фазам, неважно. Такая же ситуация может быть и когда розетки на одной фазе.
Спасибо, понял. В любом случае выводы сделал для себя раз и на всю жизнь. Слава Богу жив остался.

Добавлено через 18 минут
И я дополню слова Trident'а, знаю несколько заведений, где розетки в зале выведены от двух разных фаз. И везде история одинаковая. Просадки в сети разные, и разница порой доходит действительна до 60-70вольт. Апаратуры в тех заведениях спалено немерянно.
А в моем случае понадеялся на солидное заведение с новой проводкой после кап ремонта.

Добавлено через 30 минут
Цитата:
Сообщение от papacios Посмотреть сообщение
В этом случая лампа сгорит или лопнет,что ещё хуже !
Контрольная лампочка для таких дел делается обычно газоразрядной и с добавлением резисторов. Так что ничего не лопнет.

Последний раз редактировалось Новоселов Павел; 23.01.2018 в 22:03 Причина: Добавлено сообщение
Новоселов Павел вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили Новоселов Павел:
Классик (23.01.2018)
Дополнительная информация