Цитата:
Сообщение от Святогор
Еще раз повторюсь, от обрыва нуля на вводе!!!! Если у Вас розетка однофазная, пропадание нуля просто обесточит прибор. Обрыв же нуля на вводе если он не соединен с землей, приведет к выгоранию электроприборов.
Речь то здесь шла, как написано, об однофазной цепи, поэтому я и спросил. Про "звезду" все понятно. И то надо обязательно было указать, что аварийный режим будет только при несимметричной нагрузке, при симметричной нагрузке в трехфазной системе питание возможно и без нейтрали, благо перекоса фаз не будет. Кстати, электрик-чертежник почему-то забыл или поленился в формулах упомянуть и присутствующую на этом рисунке третью фазу и Rc
ЗЫ Про землю здесь уже сказали - она не соединятся с нулем на стороне потребителя, а тупо сидит на корпусе прибора