Цитата:
Сообщение от DJR3000
Вопрос был про схему на тему почему вдруг приходит две фазы в розетки при обрыве нуля.
Перекос фаз. Здесь нужно различать разные ситуации: обрыв нуля у "потребителей" и обрыв нуля распределительном "хозяйстве". Если "ноль" приходит к потребителям (распределительный щит, квартира и пр), то ничего страшного, а если "хорошая земелька" на отдельном проводе, то и вытянуть до номинала по напруге можно (проверено практически - в 90-х жил в частном секторе, "медянки" резали нулевой провод на столбах, чтобы сдать цветмет, бросал отдельный провод на металлические штанги, к которым были прикручены металлические проволки для винограда, вытягивало под 200В при отсутствии питающего нуля). А вот если обрыв нуля в распределительном "хозяйстве", тут будет присутствовать разбаланс по фазам, т.к. часто туда заходят три фазы по кабелям без нулевого провода (промышленный вариант, "нуль" генерируется "по месту").