Показать сообщение отдельно
Старый 27.11.2019, 15:48   #11
Заблокирован
 
Регистрация: 23.10.2019
Сообщений: 280
Поблагодарили: 243
Вес репутации: 0
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от mAxSpace Посмотреть сообщение
Вы удивляете профессионалов ещё больше...
Я ждал Вас гораздо раньшеВидимо профессионализм расслабляет, хватка уже не та

Цитата:
Сообщение от mAxSpace Посмотреть сообщение
Кабель выдержит легко 60 ампер на фазу, в песках Каракума - минимум 40А.
Выдержит , но недолго...Кабель с медными жилами сечением 6 мм² может длительно выдерживать протекание тока силой 40-45 Ампер. А если три кабеля в одной изоляции и при этом они ещё проложены в кабель канале в песках Каракума то это значение может значительно уменьшиться (до 35 Ампер и ниже)...

Думаю Вы не будете оспаривать, что через автомат С32 более часа времени может протекать ток 36 Ампер, менее часа 46 Ампер.Безусловно, такой ток при неблагоприятных обстоятельствах (см. выше) может нагревать медный проводник сечением 6 мм²...

Понятно, что таким удлинителем озвучивать стадионы никто не собирается, но гипотетически возможен перегрев кабеляИменно поэтому ИМХО считаю номинал автомата несколько завышен

З.Ы.Если в расчёт взять качество современных кабелей и автоматов, то ситуация исчо печальнее...ИМХО лучше "перебдеть" , чем ...

Последний раз редактировалось Cергей Криворожский; 27.11.2019 в 16:01
Cергей Криворожский вне форума   Ответить с цитированием