Цитата:
Сообщение от mAxSpace
Вы удивляете профессионалов ещё больше...
|
Я ждал Вас гораздо раньше

Видимо профессионализм расслабляет, хватка уже не та
Цитата:
Сообщение от mAxSpace
Кабель выдержит легко 60 ампер на фазу, в песках Каракума - минимум 40А.
|
Выдержит , но недолго...Кабель с медными жилами сечением 6 мм² может длительно выдерживать протекание тока силой 40-45 Ампер. А если три кабеля в одной изоляции и при этом они ещё проложены в кабель канале в песках Каракума то это значение может значительно уменьшиться (до 35 Ампер и ниже)...
Думаю Вы не будете оспаривать, что через автомат С32 более часа времени может протекать ток 36 Ампер, менее часа 46 Ампер.Безусловно, такой ток при неблагоприятных обстоятельствах (см. выше) может нагревать медный проводник сечением 6 мм²...
Понятно, что таким удлинителем озвучивать стадионы никто не собирается, но гипотетически возможен перегрев кабеля

Именно поэтому ИМХО считаю номинал автомата несколько завышен


З.Ы.Если в расчёт взять качество современных кабелей и автоматов, то ситуация исчо печальнее...ИМХО лучше "перебдеть" , чем ...