Цитата:
Сообщение от хорус Посмотреть сообщение
от одной точки?

мьютировать каналы и выхода.
непредсказуемо, как оно питалось именно в том конкретном случае
возможно где то не было земли, возможно рукожоп-электрик в одной из розеток поставил перемычку между 0 и землей...вариантов куча
по симптоматике очень похоже именно на поджаренный операционник
поверьте практике сервисника
постоянно носят железо в сервис с подобной симптоматикой, диагноз один
и как правило источник проблем тоже один-подключение на горячую в непонятных заведениях к стороннему оборудованию

мьют не помогает от выжигания, он конструктивно глушит сигнал, но не закорачивает вход и выход на землю