Всё очень просто.
В наших сетях в зданиях мало где есть настоящие контуры заземления.Обычно заземлённый провод в розетках соединён с нолём.При запитывании из-за своей лени с разных розеток, а они могут быть запитаны с разных распределительных щитов,а вот между щитками может отгореть ноль,то на земляных контактах в этих розетках может появиться большой потенциал.Это в принципе обычные земляные петли через сигнальные кабели и земляные провода, только в случае отгорания ноля в этой петле может появиться уже не как обычно 0,5-1 вольт, а вплоть до величины напряжения фазы.А вот ток в этой цепи петли может достичь нескольких десятков ампер.
Вот и весь сказ.
Про способы как защитить себя от таких проблем я писал в другой теме.