Цитата:
Сообщение от Тонус
корпус XLR не должен быть соединëн с первым контактом XLR, проверьте наличие перемычек внутри разъëмов
|
Совсем не пустяковое требование! И вообще , стоит уяснить
один раз на всю жизнь!
Защитное заземление ( к которому подключаются все корпуса , всех приборов. Это и свет , и звук, и обработка, хотя есть варианты соединений) и сигнальная "земля" ( к которой подключаются "экраны" проводов например ). Они не должны иметь соединений!
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Калина
Проверьте розетку с заземлением. Действительно ли там "земля" или просто третий провод, идущий в никуда
|
И это самое безобидное что могут "начудить "электрики! Некоторые тупо соединяют "вывод земли " с "нулевым проводом", говоря "
А что , это не одно и то же"!
Это совсем не одно и то же !