Показать сообщение отдельно
Старый 15.02.2023, 20:13   #16
Пользователь
 
Регистрация: 08.10.2016
Сообщений: 37
Поблагодарили: 4
Вес репутации: 0
Репутация: 10
По умолчанию

В общем проверил заземление - в щитке есть, но на розетки в которое подключается оборудование оно не доходит. Проверил так: мультиметром - между землей и фазой в щитке 220 показывает, на розетках между землей и фазой 0.
В одной из розеток в другом углу обнаружил провод земли аккуратно лежащий в стороне.. Вот и ответ что с заземлением.
По всей видимости с какого то прибора идет наводка которая в конечном итоге уходит на ферму как на землю. Тогда тут нужен электрик что бы докинул земляной провод и возможно проблема решится..

Последний раз редактировалось arbrspb; 15.02.2023 в 20:25