Цитата:
Сообщение от Тонус
Есть готовые твердотельные реле с контролем перехода через ноль. S202S02 и подобные.
|
Они плохо дружат с реактивной нагрузкой...
Цитата:
Сообщение от drtosha
Уже писал в теме, на которую дал ссылку Олег - из-за неодновременного замыкания пары контактов весь пусковой ток идет по одному, который и подгорает. Добиться синхронности вряд ли возможно, такой выключатель видимо стоит главным образом для безопасности - в случае выключения фаза всегда будет разорвана.
|
Если добиться синхронности подгорать будут медленнее, но оба контакта, ибо причина в искрении при коммутации...поможет либо искрогаситель (не всегда приемлемо для нагрузки) , либо мягкая коммутация через "0" на фазе...