Показать сообщение отдельно
Старый 05.03.2024, 09:47   #9
Местный
 
Регистрация: 31.07.2012
Адрес: Беларусь
Сообщений: 1,938
Поблагодарили: 1,430
Вес репутации: 13
Репутация: 20
По умолчанию

1.
Цитата:
Сообщение от averin-kazan
Самый простой способ разорвать цепь это удалить с сетевого провода от той активной колонки, что собираетесь включать в чужую розетку, литую вилку и на её место поставить вилку без заземляющего контакта.
Может помочь,но не грамотно.Всё оборудование должно быть заземлено.

2.
Цитата:
Сообщение от averin-kazan
Для сомневающихся скажу, что данная АС через земляной провод сигнального кабеля будет соединена с микшером, который в свою очередь уже заземлён.
Не соглашусь.схемотехника многих усей-предвар от оконечника часто развязан до 20 ом сопротивлениями.Звуковая земля -это одно,Корпусная(заземление)-другое.Почему выгорают входные и выходные цепи?За счёт разности потенциалов земли оборудования.Уравниваем через тёхпроводную розетку.
3.
Цитата:
Сообщение от averin-kazan
А самый простой и надёжные способ подключения своего оборудования это через свой стабилизатор напряжения своими удлинителями.
И стабилизаторы могут навредить,зависит от его типа и прочего.Самое надёжное(как в туровой работе)-тянуть 5-ти проводку от щита трёхфазную.У нас уже на некоторых залах для банкетов видел выведенную 5-ти контактную маму и местный электрик предоставляет переходник 3-х фазный на обыкновенных розетках.
igor47 вне форума   Ответить с цитированием