Задача теоретическая из практики.Обслуживал аппарат на хуторе-агроусадьбе можно сказать в погранполосе с ЕС.От предоставленной в беседке розетки двухпроводным кабелем КГ*2.5 кв удлинитель с розетками с заземлением к аппарату.От заземляющего контакта-штырь в землю.Далее цепочка-стабилизатор релейного типа и сам аппарат (пару буков,2 шт.РСФ актив,пульт,проектор)-всё через 3-х проводные розетки,дополнительно от заземляющего контакта ещё 2 щтыря в землю.Аппарат щипает,на входе стаба 240 вольт.Смотрим индукционным индикатором- тестером напруги(что до стаба,что после,всё одинаково),на корпусах(он же заземляюший)прим.40 вольт,каждое отверстие розетки фаза.Далее меряю аналоговым тестером напруги,между контактами розетки,как и показывает стабилизатор=240 вольт,1-ый контакт розетки-земля=120 вольт,2-ой контакт розетки-земля=более 300 вольт.Аппарат работает,но корпус "щипает".Такое происходило периодически,предполагаю,когда рестораторы включали на данную фазу нагревательный бойлер(2.5 кВт)для приготовления чая-кофе.Понятно,что по месту тусить среди народа с приборами и заниматься отключениями,подключениями возможности не было. По приезду домой проверил земляные шины роздаток и соединения штырей(сами длиной по 40см из нержавейки)всё ОК.Жду ваших предположений и советов,нипонимающих в электрике прошу не встревать в обсуждение.