Цитата:
Сообщение от Юра Самойлинко
Опять же вы предлагаете в диджеинге экстренное отключение от сети питания вместо её стабилизации и бесшовной работы... Мне не подходит такое решение, остановка музыки это худший вариант!
Тогда только двойное преобразование.
Обычные релейные мало того что не могут гарантировать бесшовную работу, они могут вместо "шва" сделать шов с оборудованием которое нужно нести в ремонт, и шов растянется не на пару минут, а на пару недель + расходы на ремонт.
Как вариант - симмисторные, но они тоже недёшевы.
Релейные и электромеханические в вашем случае не годятся.
Хотя может оказаться так, что стабилизатор вооще не нужен будет никогда. Вы свою сеть мониторили ? Может там последний скачок был в 1931 году ?

Добавлено через 4 минуты
А вот то, что я привёл на фото - дешего и зло.
Из одного кафе мне раз в неделю носили оборудование в ремонт. После 6 или 8 раза я им дал такую штуку и их электрик поставил её в щиток.
Прошло года три или больше - тишина, не горит ничего.