...а если же нулевой провод цел, то... есть такая фишка с расчетом сечения нулевого провода в трехфазной проводке при потребителях с импульсным карактером нагрузки. Фокус заключается в том, что в нулевом проводе трехфазной проводки ток оказывается выше, чем в фазных проводах по отдельности (в 1,5-2 раза). Поэтому, по свежим правилам, расчет трехфазной проводки производят по току нулевого провода, а сечения фазных проводов получаются с запасом по току. А в ранешных правилах такого не было, предполагалось, что ток нулевого провода всегда ниже фазных токов и нужел лишь для компенсаций нагрузки, и допускалось даже и уменьшение сечения нулевого провода.
Первым делом надо проверить состояние нулевого провода трехфазной проводки во всем здании, в тех местах, где были проблемы с поломкой аппаратов. Да, если он не отгорел совсем, то проверить, не перегревается ли он, не горячее ли он, чем остальные, и не меньше ли его сечение.

Ну а дальше - пассивные дибоксы с трансформаторной развязкой, когда соединяется между собой оборудование, запитанное с разных фаз. Мультикор с раздельной "землей".