1.
Цитата:
Сообщение от Vladimeer
И это самое безобидное что могут "начудить "электрики! Некоторые тупо соединяют "вывод земли " с "нулевым проводом", говоря " А что , это не одно и то же"! Это совсем не одно и то же !
Случай у коллеги,вьехал в квартиру со вторички.Стиралка в ванной в штатную розетку с заземляющим контактом,машина бьётся,сам ремонтник,но в спешке без раздумий-разобрал полстиралки в поисках неисправности.
А дело оказалось,что в розетке ноль пасажен на заземляющий контакт.На лестничной площадке меняли счетчики и ещё что-то и поменяли фазу землей.Итог на корпусе стиралки оказалась фаза.
2.Фермы должны быть заземлены-наслышался от светляков-вешают приборы и между корпусами фермы и корпусами приборов-разность потенциалов.
3.Порекомендовал бы корпусную землю каждого прибора посмотреть по отношению к земле.Пользуюсь для таких измерений стрелочным прибором.Работы то на пару минут.