в EON 515 как такового переключателя "питалова" в привычном виде нет.!!!! Там стоит схема (с реле) автоматического переключения если напряжение питания падает до (примерно ) 120-130 вольт то входной выпрямитель включается по схеме удвоения, а при напряжении 165-260 вольт реле переключает выпрямитель в режим обыкновенного мостового выпрямителя. Всем пользователям в нашей стране ( и в странах с питанием 220-230 вольт ) убедительно рекомендую это реле(хотя бы , остальные эллементы можно не трогать ) убрать, так как при определённых условиях( иногда в нашей сети наблюдаются просадки напряжения до 100 вольт с последующим , повышением напряжения , что приводит (при работе на большой мощности ) к пригоранию контактов реле , в следствии чего входной выпрямитель оказывается всегда включенным по схеме удвоения. В последствии при повышении напряжения до 220-230вольт и более приводит к выходу из строя импульсного блока питания . А это уже ...Опа !!!! ( были уже в ремонте несколько штук из за этой бяки ...)(на запуск влиять не может , если уже что то ещё не подгорело )
|