Цитата:
Сообщение от Новоселов Павел
Позвонил в сервис в Москве, мастер сразу сказал, что происходит такое тогда, когда микшер и активная акустика подключается к двум разным фазам.
|
Такого никогда не слышал и такое никогда аппарат по входам не испортит. Другое дело от разных розеток ( например установленных на разных сторонах сцены.Подобное у нас наблюдалось в казино Фламинго . Сколько там аппарата погорело... мама не горюй.. как только с разных сторон подключают ... кирдык. Клавишные ... дорогие...микшерные пульты...комбики ...свет с собой привозил. Причём такое происходило регулярно. Потм разобрались... Между заземляющими контактами розеток такой потенциал был... лампочки- прозвонки у электриков светились, так же как их удивлённые глаза. Потому всегда и всем советовал и советую подключайте всё в одну розетку...включайте в последний момент, когда вся коммутация уже произведена, так как при очередном подключении ( особенно джеками !) "пимпочка" касается "корпуса прибора , а вот потенциал корпусов может быть весьма разным, особенно когда заземления нет или когда часть удлинителей с заземлением , часть без ..... импульсные блоки питания сейчас повсеместно... вот и получается "заземление"
очередного прибора через сигнальные цепи
.
А однажды вообще был из ряда вон выходящий случай . Прокатчик обратился помочь разобраться почему на одной "точке" всё нормально , а приехав на другую получается "косяк"...выбивает 25 амперные автоматы. Когда разобрался , оказалось что в одном из удлинителей ( не дешёвых...с заземлением ..3*2,5 мм*мм!) в залитой вилке были перепутаны провода "нейтраль "и "заземление ". И такое бывает оказывается !